隔离开关,塑壳断路器,微型熔断器1.假设一栋建筑物内使用TN-S系统,总箱进线处使用隔离开关好还是塑壳断路器好?2.条件同1,每层层箱处使用哪个开关呢?3.微断用在户配箱进线处没问题吧.问题在于隔离开关,施耐德有一款负荷隔离开关(WG),塑壳断路器有ABB的T系,在总箱处,我两种都使用过,去图审也没提出来,求解正确的使用方法.
隔离开关,塑壳断路器,微型熔断器
1.假设一栋建筑物内使用TN-S系统,总箱进线处使用隔离开关好还是塑壳断路器好?
2.条件同1,每层层箱处使用哪个开关呢?
3.微断用在户配箱进线处没问题吧.
问题在于隔离开关,施耐德有一款负荷隔离开关(WG),塑壳断路器有ABB的T系,在总箱处,我两种都使用过,去图审也没提出来,求解正确的使用方法.
12楼
tmsmt123 发表于 2014-2-9 15:55 我用施耐德的WG系列 负荷隔离开关 不知道可行不GGD柜采用的是HD13BX刀开关,XL21动力箱采用HR3刀容开关,其它柜也有采用QSA(HH15)熔刀开关做进线隔离的,下面分出若干断路器出线回路。这些隔离刀都有可见断口,而WG没有可见断口,所以我的观点最好不用WG这种隔离做进线隔离,因为检修时(比如更换下面的断路器)进线端要有隔离断口才好。
回复
13楼
你按变电所等级来,先断路器,后隔离开关,最后断路器,绝对没有问题。
回复
14楼
zljsyc 发表于 2014-2-9 16:36 GGD柜采用的是HD13BX刀开关,XL21动力箱采用HR3刀容开关,其它柜也有采用QSA(HH15)熔刀开关做进线隔离的 …之前有用过QA的,WG是在高层图纸上出线的,13#说的变电所,那边的开关我不设计的,我就总箱,层箱,户配箱进线,以及各分支回路的微断.
回复
15楼
dg520dq 发表于 2014-2-9 18:48 你按变电所等级来,先断路器,后隔离开关,最后断路器,绝对没有问题。可否详细说说?
回复
16楼
tmsmt123 发表于 2014-2-9 19:09 可否详细说说?变电所送电、断电流程
回复
17楼
zljsyc 发表于 2014-2-9 16:36 GGD柜采用的是HD13BX刀开关,XL21动力箱采用HR3刀容开关,其它柜也有采用QSA(HH15)熔刀开关做进线隔离的 …ABB的Tmax T系列我看了下,带隔离功能的,能用么?
回复
18楼
dg520dq 发表于 2014-2-9 19:14 变电所送电、断电流程看了下顺序,其实和区管的说法是一致的,现在更明朗了,感谢!不过我就是想知道,断路器用ABB那个Tmax,隔离用WG,到底可行不?毕竟好多图出去了,都没反馈回来这个问题.
回复
19楼
lingxuct 发表于 2014-2-8 13:50 工厂厂房我是这样配置:配电室低压柜出线为断路器(较高档—施耐德产品),电缆到厂房总箱(一般为XL- …区管,还有个类型,比如从区域配电房引出到一个小房子(别墅)或者一些小房子,还是要用刀融?
回复
20楼
用刀熔的好处是刀熔有隔离功能和短路保护功能,只是没有漏电保护功能,漏电保护一般装在末级箱中。
回复
21楼
lingxuct 发表于 2014-2-10 09:58 用刀熔的好处是刀熔有隔离功能和短路保护功能,只是没有漏电保护功能,漏电保护一般装在末级箱中。比如一个房子就一个箱子,从配电房引,用ABB那款塑壳断路器可以么?ABB那款我看过,带隔离功能的.或者说也可以用隔离开关?WG那款楼上有人回复好像说不怎么好,不过我这里的老师傅画的就用这个的.有时候一个功率不大的(10KW以下)的箱子直接从配电房引电,这箱子可以进线处可以用微断么?
回复