隔离开关,塑壳断路器,微型熔断器1.假设一栋建筑物内使用TN-S系统,总箱进线处使用隔离开关好还是塑壳断路器好?2.条件同1,每层层箱处使用哪个开关呢?3.微断用在户配箱进线处没问题吧.问题在于隔离开关,施耐德有一款负荷隔离开关(WG),塑壳断路器有ABB的T系,在总箱处,我两种都使用过,去图审也没提出来,求解正确的使用方法.
隔离开关,塑壳断路器,微型熔断器
1.假设一栋建筑物内使用TN-S系统,总箱进线处使用隔离开关好还是塑壳断路器好?
2.条件同1,每层层箱处使用哪个开关呢?
3.微断用在户配箱进线处没问题吧.
问题在于隔离开关,施耐德有一款负荷隔离开关(WG),塑壳断路器有ABB的T系,在总箱处,我两种都使用过,去图审也没提出来,求解正确的使用方法.
2楼
按朋友的设想,一栋楼设总箱,每层设层箱,最后到用户箱。
用什么是设计的选择权,好象没有统一规范。
按现在的箱子布局,住宅不宜设层箱,应设“单元箱”,每一个楼梯为一个单元,表箱装在单元的一楼,单元箱与表箱合并(左侧为每户的分开关——可以用拉开式熔断器,右侧(约占箱3/4以上)为各户的计量表,表后出线到户内总箱,户内总箱设漏电保护(可用DZ47LE-63/2P--32A或40A)。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2014-2-8 13:25 按朋友的设想,一栋楼设总箱,每层设层箱,最后到用户箱。用什么是设计的选择权,好象没有统一规范。区管的做法是住宅楼的做法,若是住宅楼,区管的布置没有问题,户内总箱按照电气使用量选择2Por4P断路器,宜进线处装设过欠电压保护器.不过若是个厂房呢,或者教育楼,或者就算是住宅楼,那表箱的进线开关选择隔离开关还是?
回复
4楼
工厂厂房我是这样配置:
配电室低压柜出线为断路器(较高档---施耐德产品),电缆到厂房总箱(一般为XL-21改),总开关为刀熔,刀熔下各出线用断路器(稍低档一点----正泰产品),总箱出来到壁挂式箱(最后一级为---XL-20改)总开关为断路器(不设隔离开关),各负载的电源开关也是断路器(一般都为塑壳----DZ15LE系列),箱上插座的电源开关用ZD47LE-63系列。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2014-2-8 13:50 工厂厂房我是这样配置:配电室低压柜出线为断路器(较高档—施耐德产品),电缆到厂房总箱(一般为XL- …感谢区管详细的回答!一般好像就在总箱进线处为隔离开关(不太了解区管说的刀溶开关)若按照我的说法,用哪类隔离开关呢?施耐德的WG系列是“负荷隔离开关”,看到好些图纸都用这个还有用别的品牌的隔离开关的.另一个就是我说的ABB的“塑壳断路器”系列,图审时也没提出来.想了解下这两种区别是什么,到底用哪种合适呢?我想这里不用考虑3P 4P的问题吧.
回复
6楼
回复
7楼
一般在总箱进线要加隔离刀(有明显断口)或者区管所说的熔刀开关(动刀是熔断器,拉开有明显断口)。
每层箱处应根据负荷电流大小及短路容量来选择塑壳断路器或者微断。一般都是3P,PEN线是直接引的。
回复
8楼
1、带隔离功能的塑壳断路器;2、看情况,一般为隔离开关;3、可以,除非是动力负载
回复
9楼
云飘飘 发表于 2014-2-9 07:25 1、带隔离功能的塑壳断路器;2、看情况,一般为隔离开关;3、可以,除非是动力负载看了下,应该是总箱用隔离开关,层箱用塑壳断路器吧?
回复
10楼
zljsyc 发表于 2014-2-8 23:56 一般在总箱进线要加隔离刀(有明显断口)或者区管所说的熔刀开关(动刀是熔断器,拉开有明显断口)。每层 …我用施耐德的WG系列 负荷隔离开关 不知道可行不
回复
11楼
lingxuct 发表于 2014-2-8 16:02 大电流时用规格大的刀熔开关:区管的图看不到…我一般就建筑物总箱用施耐德的WG(负荷隔离开关),层箱或者动力大的箱子(不用微断),用的是ABB的Tmax T1(配电),T2(动力)系列.一直都是这么用的,图审从没提出过.然后现在还有个问题是,ABB那款塑壳断路器不知道带不带隔离功能,因为之前某图总箱都用这款塑壳断路器,图审还是没提出来…不过我觉的总箱应该带隔离功能的.