同是10KV系统 请教电缆选择问题
chusentao12345
2014年02月08日 10:35:41
只看楼主

为什么有的地方用6/10 KV的就行有的地方要用8.7/15 KV的这种型号呢

为什么有的地方用6/10 KV的就行
有的地方要用8.7/15 KV的这种型号呢
mr_chen188
2014年02月08日 11:04:04
2楼
同问...........
回复
lingxuct
2014年02月08日 13:30:15
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-8 13:31 编辑

前者是正常规定电压,后者为加强型。

正常规定电压的电缆,在系统发生过电压时的承受过电压性能差,加强型电缆承受过电压的性能好。
回复
lsc19590714
2014年02月08日 16:08:55
4楼
用8.7/15KV较稳妥,因正常工作电压是交流10KV,因负荷关系,操作过电压、雷击过电压、谐波过电压,时有发生电压波动情况。
回复
ontimewhq
2014年02月08日 16:30:41
5楼
同上想法… 低压电缆为啥用750V同理。
回复
wujiacunfarmer
2014年02月09日 16:37:06
6楼
电源中性点接地方式有关。不接地系统当发生接地故障时,相电压会升高,而10千伏系统相电压大概为6千伏。故考虑到接地故障可能性,中性点不接地系统电缆绝缘电压提高到8.7千伏。实践证明可行,所以出现两种规格。建议翻翻电力工程电缆设计规范。上面有介绍。
回复

相关推荐

APP内打开