关于变压器高压侧相序反接的问题!
zwdhz
zwdhz Lv.12
2014年02月08日 08:45:30
只看楼主

碰到一个奇怪的事情。变压器采用D,YN11;35/0.4KV变比。高压侧的2个相序反接了。测量得到0.4kv侧的线电压为240V,240V,440V.我根据计算应该为240V,240V,415V。怎么会有线电压为440V,蛮奇怪的呢。

碰到一个奇怪的事情。
变压器采用D,YN11;35/0.4KV变比。高压侧的2个相序反接了。
测量得到0.4kv侧的线电压为240V,240V,440V.
我根据计算应该为240V,240V,415V。怎么会有线电压为440V,蛮奇怪的呢。
anhuidiangong
2014年02月08日 08:53:38
2楼
把你的计算过程写出来看看。
回复
cz13306196492
2014年02月08日 09:59:40
3楼
相序接反了会是这个结果吗?令人费解
回复
lingxuct
2014年02月08日 11:12:53
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-8 11:14 编辑

楼主朋友在说的电压不是同一台变压器低压侧输出电压,是二台变压器(因其中一台高压侧相序接错)在低压侧核相时测量的电压,而且测量和计算的结果都不正确。

因二台变压器的正确接线的结线组别是Δ/Yn-11,其输出电压比输入提前30度(才叫11点);
其中一台相序接错后,接错一台的结线组别变成Δ/Yn-1,它的输出电压比输入落后30度(才叫1点);

这样,二台变压器低压侧相位差了60度(向量为等边三角形),(前后)相邻相线电压(数值)都等于相电压,还有一相正好差180度,核相电压数值为2倍相电压。

(大家可以画向量图试试)
回复
anhuidiangong
2014年02月08日 12:24:55
6楼
本帖最后由 anhuidiangong 于 2014-2-8 15:44 编辑 lingxuct 发表于 2014-2-8 11:12 楼主朋友在说的电压不是同一台变压器低压侧输出电压,是二台变压器(因其中一台高压侧相序接错)在低压侧核 …正解,就如你所说。总共有六种情况,如果两侧相序正确,有三种情况,其中一种是对的。如果两侧相序相反,也有三种情况,如楼主所说的数据,初步判断为AC两相接反,另有AB BC两种接反的情况数据是不一样的。
回复
zhe2003
2014年02月10日 11:00:52
7楼
lingxuct 发表于 2014-2-8 11:12 楼主朋友在说的电压不是同一台变压器低压侧输出电压,是二台变压器(因其中一台高压侧相序接错)在低压侧核 …那么高深啊 愣是没搞懂 呵呵
回复
hanzhg54
2014年02月10日 12:54:43
8楼
最怕的就是楼主没有把问题表述清楚,结果大家瞎猜。多亏有高人。
还有,咱这个坛子里标题不知所云的帖子多了去了,很无语。
回复
lingxuct
2014年02月10日 13:14:50
9楼
zhe2003 发表于 2014-2-10 11:00 那么高深啊 愣是没搞懂 呵呵三相电力变压器的相位问题,学过电气原理的应该都能分析,只是平常不太用罢了,并不高深。
回复
xiaoaiandliya
2014年02月10日 13:49:11
10楼
多谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开