大家新年好 请教个问题 :配电室与建筑物的高差为3米,两者之间有个90度的挡土墙 电缆怎么埋进建筑物
大家新年好 请教个问题 :
配电室与建筑物的高差为3米,两者之间有个90度的挡土墙 电缆怎么埋进建筑物
2楼
看看94D101-5图集的第18页的行不行
回复
3楼
tmac8407 发表于 2014-2-7 18:40 看看94D101-5图集的第18页的行不行这个我在D800上找到过,这种做法限定了坡度范围20-50°,我要穿过的挡土墙为90°
回复
4楼
就算是90度的,你电缆也不好直接成90度穿啊?你要是电缆细点还好说,要是电缆比较粗了,穿电缆都比较费劲!
回复
5楼
tmac8407 发表于 2014-2-8 10:32 就算是90度的,你电缆也不好直接成90度穿啊?你要是电缆细点还好说,要是电缆比较粗了,穿电缆都比较费劲!嗯 群里有人说 预埋管子就行了 我把管径放大两级
回复
6楼
配电室比建筑物低3米吗?
挡土墙已经存在了吗?
回复
7楼
hanzhg54 发表于 2014-2-8 13:25 配电室比建筑物低3米吗?挡土墙已经存在了吗?纠结3米不3米并不是关键,挡土墙当然没建好,不然怎么预埋管子; 建好的挡土墙只能明敷管子了。
回复