请问虚幻接地现象是什么意思?
wine12
Lv.8
2014年02月05日 20:02:54
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问虚幻接地现象是什么意思?
请问虚幻接地现象是什么意思?
免费打赏
hbcbtf
2015年05月09日 17:49:49
12楼
中性不接地系统,未发生真实的接地,但开口三角出现零序电压,即为虚幻接地。
如,在升压变压器高压侧的中性点谐振接地或不接地运行的情况下,当高压电网发生单相接地故障或变压器高压侧的断路器不同期动作时,在变压器的低压回路中均可能出现零序电压,由此可以引起发电机接地信号装置和消弧线圈的异常动作。例如我国的154KV 补偿电网,在一次发生单相永久接地故障时,曾引起13.8KV 发电机中性点消弧线圈的异常动作,此即通常所谓的“虚幻”接地现象。