2楼
PT反应了单相接地,其实没有接地
回复
3楼
顶~!!!~~~~~~~
回复
4楼
N年前遇到过这个问题,一般是系统存在的三次谐波(零序谐波)引起的,造成10kV中性点非有效接地系统的绝缘监视装置误发信号。在母线公用PT的一次侧中性点对地加装一只非线性消谐器可以解决。
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-6 16:19 编辑
这个名词以前没听说过,只听说过“虚电位”或“虚0电位”的说法。
举个例(是不是这个,我不能确定):
把三只一样功率的白炽灯泡中一根线接到三相电源(380V),再把各灯泡的另一根线短接,形成Y接法,通上电灯泡能正常工作,这时,星点上用电笔测量是不会亮的,用万用表测量星点与N线之间的电压也是0,这时的星点我们称“虚0(电)位”。
电子电路中有“虚地”,一般出现在“运算放大器”的引出脚。
回复
6楼
虚幻接地现象,强电中的虚幻概念吧???!!!
个人理解:2、4楼的观点比较靠谱!!!
持续关注中!!!
回复
7楼
这个我是从电气设计手册看来的,说两个电力变压器合用消弧线圈接地时,每一个变压器接消弧线圈间要加装隔离开关,而且工作只能合其中一个隔离,避免出现虚幻接地。这个我上网也查过,只要是变压器和电感器容易出现,说是什么中性点对地间出现零序电压,引起装置发出信号。
回复
8楼
学习一下,关注中
回复
9楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
10楼
wine12 发表于 2014-2-6 19:47 这个我是从电气设计手册看来的,说两个电力变压器合用消弧线圈接地时,每一个变压器接消弧线圈间要加装隔离 …确切的说,《工业与民用配电设计手册》(第三版)第33页,在“中性点经消弧线圈接地”这部分内容中提到了“虚幻接地现象”。
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-18 16:41 编辑
原话:
如果二台变压器的中性点同时接在一台消弧线圈上,“当其中一台供电的系统上发生单相接地故障”时,势必让消弧线圈承受相电压,变压器中性点电位与大地为相电压,另一台没有故障的变压器也和故障变压器一样,出现单相接地故障一样的信号!!
没有故障而发故障信号,称“虚幻故障”,此“接地(故障信号)”称之为“虚幻接地”。
回复