压缩机轴功指示功率计算
njkyjgs
njkyjgs Lv.7
2014年02月03日 20:41:17
只看楼主

本帖最后由 njkyjgs 于 2014-2-3 20:44 编辑 活塞式制冷压缩机需要确定被压缩制冷剂气体蒸发与压缩的压力比,对于高温库,氨在-10℃时的蒸发绝对压力为0.29075MPa,冬季的理想冷凝温度可达0℃,此时冷凝压力0.42941MPa,压力比1:1.48;夏季的冷凝压力在加大冷凝器及对冷却水进行良好冷却时,可控制在1.3123MPa——冷凝温度34℃,压力比1:4.51,下面通过计算说明这种软配合。

本帖最后由 njkyjgs 于 2014-2-3 20:44 编辑

活塞式制冷压缩机需要确定被压缩制冷剂气体蒸发与压缩的压力比,对于高温库,氨在-10℃时的蒸发绝对压力为0.29075MPa,冬季的理想冷凝温度可达0℃,此时冷凝压力0.42941MPa,压力比1:1.48;夏季的冷凝压力在加大冷凝器及对冷却水进行良好冷却时,可控制在1.3123MPa——冷凝温度34℃,压力比1:4.51,下面通过计算说明这种软配合。

多变压缩轴功指示功率计算公式如下:

这里有几个单位换算:

1J=N·m;MPa=106N/m2;PV — MPa·m3/h=106N·m=106J=106W/3600。

此情况下8AS12.5型压缩机的多变压缩轴指示功为: ( V 1 =566m3/h 。)

当冷凝温度为0℃时:P1=0.29075MPa υ1=0.41823m3/kg

P2 =0.42941MPa υ2=0.28929 m3/kg

代入(4-21) 得:n=1.058 代入(4-30)得: W S.N= -18.011kw。

当冷凝温度为34℃时: P1=0.29075MPa υ1=0.41823m3/kg

P2 =1.31230MPa υ2=0.09842 m3/kg

代入(4-21) 得:n=1.0417 代入(4-30)得: W S.N= -71.028kw。

计算结果说明,压缩机轴功随冷凝压力相应变化。

下面再分析双级压缩的情况:

对于蒸发温度-33℃的氨蒸汽,蒸发压力0.10133MPa,冷凝温度40℃时,冷凝压力1.5553MPa,压力比达15.349倍。根据活塞式压缩机性能,氨气压力的压缩比大于8,需要双级压缩,否则出现排气温度过高,制冷效率下降。两级压缩,有一个最佳中间压力:所谓最佳中间压力,1、总轴功最小,效率最高;2、两级轴功相等;3、两级压缩比相等。

P2中 =Pk·P0 Pk——冷凝压力; P0——蒸发压力。在冷库制冷的实际操作中,由于高、低压机配搭不同及Pk、P0 不断变化, P中 不是一个定值。

其次,高压机还要吸收中间冷却器蒸发的氨气,根据冷凝压力调整压缩机配合比都会使中间压力偏移。有关教科书仅探讨了特定条件的中间压力,见下面介绍:


一般的教科书及制冷手册以此公式求出中间压力,论证终结。

(而在实际运行中,高、低压机的容积比有显著变化,中间压力偏差悬殊。)

我们可以利用理论最佳中间压力下,双级与单级总功率不变,各级压缩轴功率相等的理论,按定温压缩,解出中间压力。


千鸟集翔
2014年12月24日 19:21:49
2楼
先顶一个再说
回复
黑老五
2015年01月25日 15:38:11
3楼
学习了,谢楼主!
回复

相关推荐

APP内打开