2楼
没听懂你说的什么意思?母联柜和备用电源好像没有什么关系吧,但是要看是什么方式设计。一般情况下是没有的。
回复
3楼
母联一般用于两台变压器
回复
4楼
cyzccs110 发表于 2014-2-2 09:42 母联一般用于两台变压器母联一般用于双电源之间,通常是两台变压器!!!“母联柜有主供和备供电源的吗?”的说法极不准确!!!但双电源之间往往会有“主供和备供电源”之分,这取决于设计!!!
回复
5楼
muyuyao 发表于 2014-2-2 12:55 母联一般用于双电源之间,通常是两台变压器!!!“母联柜有主供和备供电源的吗?”的说法极不准确! …是这样的,你说的够明确
回复
6楼
联络柜确实涉及两个电源的问题。
一般的联络柜都是用于两台变压器两条母线的联络,联络柜和两台进线柜之间三选二互锁是必不可少的,但是联络柜中断路器的操作电源势必存在哪一边电源的问题,一般电路设计上会考虑1#母线有电时使用1#母线电源,1#母线没电时自动切换到使用2#母线电源,这就是所谓的“主用”和“备用”。
我想楼主没有把问题表述清楚,不知问的是不是这个?
回复
7楼
同意楼上观点。如果是想问一次电源有没有主供和备供之分的话,一般来讲两路变压器是同时供电的,不存在主备之分。
回复
8楼
zljsyc 发表于 2014-2-3 17:21 同意楼上观点。如果是想问一次电源有没有主供和备供之分的话,一般来讲两路变压器是同时供电的,不存在主备 …两台变压器一般是互为备份,没有主次,负荷高峰时可同时工作。
回复