整个TN供电系统中,PEN线是否只能一点接地?请先投票,后说明理由!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年01月28日 22:34:11
只看楼主

本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-6 15:40 编辑 本论坛最最知名的注册电气工程师h先生曾经说过:那条PEN线在那个变配电室接地后,又在入户处再次“重复接地”,岂不是两次接地?但凡PEN线两次接地,都是错误的。“PEN线在入户处接MEB引出PE和N线”同样也是“两次接地”,同样都是错误的。除非此处的MEB为不接地等电位联结箱。 补充内容 (2014-1-29 00:47):

本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-6 15:40 编辑

本论坛最最知名的注册电气工程师h先生曾经说过:

那条PEN线在那个变配电室接地后,又在入户处再次“重复接地”,岂不是两次接地?

但凡PEN线两次接地,都是错误的。

“PEN线在入户处接MEB引出PE和N线”同样也是“两次接地”,同样都是错误的。

除非此处的MEB为不接地等电位联结箱。






补充内容 (2014-1-29 00:47):
hzhsj 先生还曾经说过:“将TN-C四线进线电缆中的PEN线做重复接地”是不妥的!

补充内容 (2016-5-3 23:39):
选择题1中,“只能一点接地”前面遗漏了“PEN线”!!!应该是“1、整个TN供电系统中,PEN线只能一点接地”!!!!

补充内容 (2016-6-2 15:13):
请大家就hzhsj 的以上观点发表看法!!!并参与以下投票!!!
免费打赏
muyuyao
2014年01月28日 22:41:14
2楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-28 22:53 编辑

老灰兔子的观点:

其实,简单一点来说,TN-C-S系统中,在由TN-C转换成TN-S处,PEN线必须做重复接地,然后从接地处分开变成PE、N两条各自独立导线。

这里,由TN-C转换成TN-S,可以不必非要指定在一某处,只要你想将其分开,将PEN做重复接地,在接地处直接分出PE、N线就可以了,这在临电中常用的方法。

注意!PE、N线的分开必须分别从接地点处分开,不要在配电柜内分开。即不要将接地线引进配电柜后与PE(或PEN)排连接后再分开,一定要将配电柜中的PE排和N排分别与接地极连接,在接地点处分开。


万一你从变压器引过来的那条PEN线意外发生断裂或接触不良,你那条PE排会出现什么安全隐患吗?

在我们这里,配电柜的N、PE排要求分别直接引至接地极,也就是所谓的一点接地。一般是PEN先接N排,然后与接地极连接,PE排也同样引一根线到该接地极,形成两者的一点接地。

这样做的好处就是如果N排的重复接地线与从变压器引过来的PEN一旦同时发生意外,PE排还是处于安全状态。即使PE排的接地极那条线也一样发生意外,由于没有与N排有直接联系,处于悬浮状态,只要设备没有漏电,PE线还处于暂时安全状态。

简单来说,如果N排与PE排在配电柜内仅在接地极处有直接联系外,其他地方都没有直接连接,保证它们相互的独立性。一旦不论谁发生意外,都能保持各自的独立性,不因N线带电危及PE线同样带电。


我曾参与一台TN-S系统箱变的安装施工,为一个开放性小码头供电。在该箱变内,它的N排直接与PE排直接压接在一起,N排在上,PE排在下,用一条50平方的水线在压接处与接地极连接做接地。

按规定,TN-S系统N线不能做重复接地,PE线在码头做了重复接地,箱变安装在靠码头约100m的路边。大家设想一下,如果箱变内的铜排接地线发生丢失(这种可能性非常大),你的PE线不就成N线了吗?

我所在地区(城市)均要求这样做。而且在很多做法上与现有规范有很多不同(可以说违反规范):

如PEN(或N)线处处做重复接地,同一个变配电室内各电柜PE、N排处处分别各自一点接地等。施工中什么工具都要有接地线,包括双重保护的电动工具也不例外。


回复
muyuyao
2014年01月28日 22:43:34
3楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-28 22:50 编辑

针对老灰兔子的观点,我的意见是:

"将配电柜中的PE排和N排分别与接地极连接"的做法似乎可操作性不强,我还真没有见过这样做的!

我常见的做法是:

1、当总进线柜为3P普通断路器时,进来的PEN线先接入已接地的PE排(即PE排与接地极相连),再从PE排做个一根等截面的连接线到N排。这似乎是常见书籍中所推荐的最科学的做法,也符合王厚余老先生所倡导的IEC标准----------TN-C-S系统的PEN线在建筑物电源进线处该先进PE线母排!!

2、同样当总进线柜为3P普通断路器时,因为人们习惯性将PEN线简称为“零线”,所以很多人还是习惯性将进来的PEN线先接入N排,再从N排做个一根连接线(通常与PEN线未必等截面)到已接地的PE排(即PE排与接地极相连)。这似乎是现实中最常见的做法。只要连接可靠,螺丝不松动,与方法1的差异不大,能正常运行。

3、当总进线柜为3P+N带漏电保护功能的断路器时,进来的PEN线先接入已接地的PE排(即PE排与接地极相连),再从PE排做个一根等截面的连接线到漏保电源端N端子,漏保负载端N端子出线到N排。这似乎也是常见书籍中所推荐的最科学的做法。
回复
muyuyao
2014年01月29日 01:11:33
4楼
“GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求”的5.2.5条:

系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。
回复
sjg9876
2014年01月29日 10:50:01
5楼
看看电气版主的意见,都是老师,每天看一看进步一大步。:)
回复
hanzhg54
2014年01月29日 11:33:40
6楼
这个问题看似复杂,实际上很简单,只要分清节点就好理解了。
所谓节点,就是把PEN分成PE和N的那个点,
那个节点之前就是PEN,可以多次接地,也叫“重复接地”,为的是可靠接地。
那个节点之后就不叫PEN了,而是N,这个N就不能再接地或者和PE连接了。
回复
云飘飘
2014年01月30日 07:17:23
7楼
2应该是正确的
回复
lingxuct
2014年01月30日 08:23:28
8楼
我们只讲说法,不讲是谁说的,好不好?

只说事,不要说人。
回复
muyuyao
2014年01月30日 11:11:18
9楼
lingxuct 发表于 2014-1-30 08:23 我们只讲说法,不讲是谁说的,好不好?只说事,不要说人。我已经无法重新编辑,请区管将上面所提到的英文全名仅保留首字母并大写!!!谢谢!!!顺祝快乐、健康!!!
回复
mr_chen188
2014年01月31日 22:02:43
10楼
新年快乐,兄弟们
回复
向天索要1度电
2014年02月06日 11:06:34
11楼
保留,万岁。
回复