整个TN供电系统中,PEN线是否只能一点接地?请先投票,后说明理由!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年01月28日 22:34:11
只看楼主

本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-6 15:40 编辑 本论坛最最知名的注册电气工程师h先生曾经说过:那条PEN线在那个变配电室接地后,又在入户处再次“重复接地”,岂不是两次接地?但凡PEN线两次接地,都是错误的。“PEN线在入户处接MEB引出PE和N线”同样也是“两次接地”,同样都是错误的。除非此处的MEB为不接地等电位联结箱。 补充内容 (2014-1-29 00:47):

本帖最后由 lingxuct 于 2014-2-6 15:40 编辑

本论坛最最知名的注册电气工程师h先生曾经说过:

那条PEN线在那个变配电室接地后,又在入户处再次“重复接地”,岂不是两次接地?

但凡PEN线两次接地,都是错误的。

“PEN线在入户处接MEB引出PE和N线”同样也是“两次接地”,同样都是错误的。

除非此处的MEB为不接地等电位联结箱。






补充内容 (2014-1-29 00:47):
hzhsj 先生还曾经说过:“将TN-C四线进线电缆中的PEN线做重复接地”是不妥的!

补充内容 (2016-5-3 23:39):
选择题1中,“只能一点接地”前面遗漏了“PEN线”!!!应该是“1、整个TN供电系统中,PEN线只能一点接地”!!!!

补充内容 (2016-6-2 15:13):
请大家就hzhsj 的以上观点发表看法!!!并参与以下投票!!!
免费打赏
ksecxxx
2014年02月16日 14:35:18
12楼
本帖最后由 ksecxxx 于 2014-2-16 14:36 编辑 muyuyao 发表于 2014-1-28 22:43 针对老灰兔子的观点,我的意见是:“将配电柜中的PE排和N排分别与接地极连接”的做法似乎可操作性不强,我 …:)你的观点我赞同,老灰兔子说法也不安全,因为要是连PE排到接地极的接地线断了或接触不好,不易察觉,发生接地故障后也就危险了;PEN先接PE,再接N,就是考虑要保证PE接地可靠,易察觉;N断或PEN断线容易察觉;
回复
muyuyao
2014年02月17日 15:02:44
13楼
ksecxxx 发表于 2014-2-16 14:35 你的观点我赞同,老灰兔子说法也不安全,因为要是连PE排到接地极的接地线断了或接触不好,不易察觉,发 …要是连PE排到接地极的接地线断了或接触不好,不易察觉,发生接地故障后也就危险了;PEN先接PE,再接N,就是考虑要保证PE接地可靠,易察觉;N断或PEN断线容易察觉;——–我也认为就是这个理!!!
回复
czy24680
2014年02月17日 15:25:43
14楼
muyuyao 发表于 2014-2-17 15:02 要是连PE排到接地极的接地线断了或接触不好,不易察觉,发生接地故障后也就危险了;PEN先接PE,再接N,就是 …PEN线先接PE线还是先接N线,其实都有劣处。先接PE线,发生故障的话就是断零,先接N线,发生故障的话就是无保护接地。前者对小功率用电设备有很大的损害,后者有可能发生用电设备金属外壳触电事故。从以人为本的角度来看,是应该先接PE线。个人观点,不足之处请指正。
回复
muyuyao
2014年02月18日 11:02:19
15楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-18 11:05 编辑 czy24680 发表于 2014-2-17 15:25 PEN线先接PE线还是先接N线,其实都有劣处。先接PE线,发生故障的话就是断零,先接N线,发生故障的话就是无 …我们的观点是一致的啊!!!也就是王厚余老先生说的那个理!!!我们在12、13楼谈论的老灰兔子观点如下——-注意!PE、N线的分开必须分别从接地点处分开,不要在配电柜内分开。即不要将接地线引进配电柜后与PE(或PEN)排连接后再分开,一定要将配电柜中的PE排和N排分别与接地极连接,在接地点处分开。
回复
czy24680
2014年02月18日 11:17:58
16楼
muyuyao 发表于 2014-2-18 11:02 我们的观点是一致的啊!!!也就是王厚余老先生说的那个理!!!在接地处分开的应该是TN-S系统了吧,TN-C-S系统,我的理解是什么时候进用电建筑什么时候PEN线分开。
回复
muyuyao
2014年02月18日 12:11:58
17楼
czy24680 发表于 2014-2-18 11:17 在接地处分开的应该是TN-S系统了吧,TN-C-S系统,我的理解是什么时候进用电建筑什么时候PEN线分开。TN-S系统已经是A/B/C/N/PE了!!!N再也不能接地了!!!可以再重复接地的只能是PE了!!!其实PE的重复接地越多越好、接地电阻越小越好!!!但该PE即便做了重复接地,也是无法再分离的啊!!!只有TN-C-S系统,进线才是A/B/C/PEN!!!按照规范GB14050-2008的5.2.5条,PEN线应该在建筑物入口处重复接地,如遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。又根据其5.1.2条:来自建筑物外面的可导电导体,应在建筑物内尽量在靠近入口之处与总等电位联结导体连接!!!
回复
chenyc-1168
2014年02月18日 12:45:17
18楼
如果装设的保护线路或设备的保护电气允许则PEN线可以多次重复接地,但是如果PEN线经过保护设备后分开为PE线和PN线,则PN线不允许再接!
回复
muyuyao
2014年02月19日 13:07:55
19楼
chenyc-1168 发表于 2014-2-18 12:45 如果装设的保护线路或设备的保护电气允许则PEN线可以多次重复接地,但是如果PEN线经过保护设备后分开为PE线 …请看此帖http://bbs.co188.com/thread-8833347-17-3.html中246楼我的附件!!!补充内容 (2016-4-19 22:35):http://bbs.co188.com/thread-8833347-25-1.html
回复
ls457869
2014年02月20日 16:57:11
20楼
参与学习,顶一下。
回复
electricity
2014年03月26日 22:04:42
21楼
辛格尔顿是不行啊。。。
回复