IT、TT、TN-C、TN-C-S、TN-S供电系统原理和优缺点
温稳
温稳 Lv.4
2020年04月14日 15:47:47
只看楼主

我国的供电系统一共有5种,分别是IT、TT、TN-C、TN-C-S、TN-S供电系统。它们都有各自的优点和缺点,在生活中我们要根据实际情况来灵活选用。 1. IT供电系统在所有的供电系统中,IT供电系统最为安全可靠。由于IT系统电源不接地,当设备发生漏电时,流向大地的电流非常小,不会破坏电源电压平衡。所以IT系统即使发生漏电,用电设备依然能正常使用;人即使触摸到漏电设备也不会发生触电。 但是它的缺点很明显,那就是只适用于小范围供电。所以IT供电系统主要用于需要严格连续供电(不能轻易停电)的地方,比如医院手术室、地下矿井通风设备、缆车等。

我国的供电系统一共有5种,分别是IT、TT、TN-C、TN-C-S、TN-S供电系统。它们都有各自的优点和缺点,在生活中我们要根据实际情况来灵活选用。


1. IT供电系统
在所有的供电系统中,IT供电系统最为安全可靠。QQ图片20200414154224.png
 
2. TN-S供电系统
对于大范围供电,我们可以根据实际情况采用剩下的四种供电系统。在剩下的四种供电系统中,TN-S供电系统最为安全可靠,应用最为广泛。TN-S供电系统也就是我们常说的三相五线供电系统,它是由3根火线+1根中性线+1根地线组成的供电方式。

虽然TN-S供电系统安全可靠,但是它所需要的电线根数最多、投资成本最高。因为设备正常工作只需要火线和中性线,但是为了人身安全,它多了一根地线。为了节约成本,当用电负荷距离变压器不远或者有专用变压器时,才采用TN-S供电系统。
道理很简单,变压器离用电负荷比较近、所需要的电缆短,4根线和5根线成本相差不大。但是如果变压器离用电负荷比较远,所需要的电缆就很长,成本相差就会很大。

QQ图片20200414154355.png
 
3. TN-C-S供电系统
我们上面讲到供电距离较近或者有专用变压器时采用TN-S供电系统,那如果供电距离远且负荷比较分散呢?为了节约成本,我们可以采用前端是4根线、后端是5根线的供电系统,也就是前端是TN-C供电系统,后端是TN-S供电系统。


在变压器到总配电箱这一段采用4根线(3根相线+1根零线PEN),然后在总配电箱内把零线PEN接地,最后分出中性线N和地线PE,这样就有我们需要的5根线了。因为变压器到总配电箱这一段比较长的距离采用4根线,比5根线节约了不少成本。

QQ图片20200414154500.png


4. TN-C供电系统
对于供电距离远且负荷比较分散的情况。如果还想继续节约成本,那干脆就不要地线,把零线接外壳,这样行不行?在某些情况下当然也是可以的。这种供电系统叫TN-C供电系统,也就是常说的接零保护系统。


但是这种系统只适用于三相平衡,并且无易燃易爆的场合。如果三相不平衡,零线PEN就会带电,那么外壳就会带电,这是不安全的。一般工厂及小区都达不到要求,所以很少采用这种供电系统。


 
5. TT供电系统
那如果供电距离很远,而且三相又不平衡,并且负荷又特别分散的情况呢?那还可以采用TT供电系统。根据用电设备的需要,电源引出三根线(3根火线)或者四根线(3根火线+1根中性线)给设备供电。然后在用电设备附近做一个接地装置并引出地线,把设备外壳接在地线上。


当设备发生漏电时,大部分电流顺着地线流向大地,只有少部分电流通过人体,大大减轻人触摸到漏电设备外壳的危险性。这种供电系统的地线虽然能减轻触电危险性,但是并不能完全保证安全,所以所有的用电设备都必须要加装漏电开关。


来源:电工电气学习

免费打赏
阿土老汉
2020年04月15日 07:01:55
2楼
又学习了一遍,真是好资料
回复
安澜孟
2020年04月15日 22:12:42
3楼

定制48V通信电源 交流配电柜  感谢楼主心得

回复
爱开车的老何
2020年04月16日 09:38:54
4楼

很棒!如果可以把各种系统的英文简写代表的意思也阐述一下更是锦上添花!

回复
同道者已难寻
2020年04月16日 09:49:55
6楼

楼主讲讲工作接地和重复接地这些是怎么和TN-C TN-S相联系的。

回复
风平浪静02
2020年04月16日 10:44:36
8楼

IT系统的缺点吧,实在不在点子上。如果“IT系统只适用于小范围供电。”人家几千米,十几千米的矿洞,发电厂都在应用。如果IT供电系统主要用于需要严格连续供电(不能轻易停电)的地方,不如医院手术室”。是不是UPS更可靠。再说,第一次故障,不切断电源,是不是没下致命的事故隐患。

不要把“应急电源的IT系统发生第一次接地故障,可以不切断电源。”和普通供电系统联系起来。因为“应急电源是电源一种特殊运行状态。

IT系统运行主要要解决高低压系统的可靠隔离,需要隔离变压器。电力系统对地等效电容电流,主要取决于系统对地电压,系统大小有关系,但是不大。低压系统大小有限,电压较低,电容电流有限,不会造成人身电击事故。


关于TN-S系统;其实,现在的经济条件,人们已经不在乎多一根保护导线了。而且,有人总是把安全优先放在嘴上,难道还争一根导线不成。

360截图18071102255435.png


故障电压在保护导线(PE)中传递,是最不安全的因素。搞不好小命就拽在别人手上了。比较安全的做法是放弃这根不十分安全的保护导线,以漏电保护断路器取而代之。


TT系统是不是”只有少部分电流通过人体“这还有视情况而定。其实,TT系统应该是这样的(见下图);看起来好像跟楼主没有区别,其实大不相同。如果人站在电气设备外露可导电部分接地的附近,如同站在接地导线(PE)两端,流过人体的电流很小。如果人站在20米开外,就是站在4Ω接地电阻下面了。这时,人体和接地电阻成一个分流状态。如果,过流保护装置动作电流在15A以下,人还是安全的。如果过流保护装置动作电流大于15A,人就有危险。而且,故障电压还可以沿PE导线向外传递。TT系统的初衷并不在于切断电源,而在于站在接地导线两端。切断电源是TN系统的专项。所以,大容量电气设备旁边总会有一个接地装置。

360截图17001016192218.png

回复
xingye8860
2020年04月17日 08:34:03
9楼

它们都有各自的优点和缺点,在生活中我们要根据实际情况来灵活选用。 1. IT供电系统在所有的供电系统中,IT供电系统最为安全可靠

回复
lvgangjie
2020年04月17日 11:55:42
10楼

谢谢楼主分享,学习了。长知识中!

回复
老有所为
2020年04月17日 14:45:34
11楼

人命关天,安全第一,谢谢分享。

回复
平平安安1206
2020年04月17日 16:09:27
12楼

学习了,谢谢分享!

回复
hugehead2
2020年04月19日 07:52:51
14楼

结合具体项目类型说一下就更好了。

回复

相关推荐

APP内打开