某区域装设在地下室的高低压供配电设施(包括多台干式变压器、高低压电柜、后备发电机组、排污水泵控制箱、计量电度表、排烟风机电机等)因山洪暴发引至地下室进水,水深1,7m。 把干式变压器、高压进线柜全淹没。三天后排除积水,设备留下污泥水渍。地下室内湿度较大、排风管底部均结露。请问怎样才能恢复正常供电?
不能急于恢复供电,需要除湿后,做检测实验,确保没问题后再送电。否则会烧毁设备
回复
3楼
清理、清洗、干燥、除湿、(修理)试验后才行。
回复
4楼
估计有些设备得报废了
回复
5楼
路过学习学习
回复
6楼
支持2、3楼的意见!
经水浸泡以后的电气元器件,必须重新去除水污和潮气,有些缝隙很小的元件需要更换(如小型接线端子),干变绕组可采用通低压交流电流的方法进行干燥,小电机需要抽芯检查,高压开关柜内不放心的元件还是更换好,经过全部的处理后,再次进行绝缘测试和高压耐压试验,合格后才能通电试验。
回复
7楼
同意全部楼上的意见,:lol
回复
8楼
3楼解释正解
回复
9楼
支持2、3楼的意见!
经水浸泡以后的电气元器件,必须重新去除水污和潮气,有些缝隙很小的元件需要更换(如小型接线端子),干变绕组可采用通低压交流电流的方法进行干燥,小电机需要抽芯检查,高压开关柜内不放心的元件还是更换好,经过全部的处理后,再次进行绝缘测试和高压耐压试验,合格后才能通电试验。
回复
10楼
支持2、3楼的意见!
经水浸泡以后的电气元器件,必须重新去除水污和潮气,有些缝隙很小的元件需要更换(如小型接线端子),干变绕组可采用通低压交流电流的方法进行干燥,小电机需要抽芯检查,高压开关柜内不放心的元件还是更换好,经过全部的处理后,再次进行绝缘测试和高压耐压试验,合格后才能通电试验。
回复
11楼
注册电气师 发表于 2014-1-27 21:41 估计有些设备得报废了庆幸没有一样报废!
回复