总结排烟防火阀在装置时的注意事项
sentaicwy
sentaicwy Lv.7
2014年01月25日 09:57:46
来自于中央空调
只看楼主

通常情况下,排烟防火阀都是装置在机械排烟系统的管道上,平常呈敞开状况,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,并在必定时间内满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果: (1)阀门平常处于常开状况,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门封闭; (2)可通过DC24V电源使阀门封闭;(电动型排烟防火阀) (3)手动封闭或手动复位; (4)封闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不方便人手操作的当地)

通常情况下,排烟防火阀都是装置在机械排烟系统的管道上,平常呈敞开状况,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,并在必定时间内满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果:
 (1)阀门平常处于常开状况,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门封闭;
 (2)可通过DC24V电源使阀门封闭;(电动型排烟防火阀)
 (3)手动封闭或手动复位;
 (4)封闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不方便人手操作的当地)
 (5)输出阀门封闭信号,可与其它防火设备联锁。