如何配置逆变器室电源,既能节省投资,又能保证逆变器的供电可靠性。
xuzan2011
xuzan2011 Lv.5
2014年01月24日 10:33:14
只看楼主

近两年做了两个光伏发电场的施工,对光伏发电电气系统这块儿多少有些了解。最近,领导安排了一个任务,就是对光伏发电逆变器室的供电方案,进行重新设计,在保障供电可靠性的情况下,降低电缆敷设量,降低投资成本。我做过的这两个工程,一个采用的是400V,由开关站交流屏放射式敷设到每个逆变器室。这样的供电方式,供电可靠性高一些,但由于采用放射式供电,电缆的用量很大,2万的电场要用19km的电缆,投资费用高。

另外一个,把3台35kV变压器并接至场内,每个变压器变400V以后,引接至逆变器室。
这两个发电场逆变器室的供电方式,差别很大,而且每个方式,费用都不低。
我仔细看了一下,光伏的规范,说,可以就地引自箱变低压侧的隔离变,不知有没有这么实施的,效果怎么样。
免费打赏
skkssun
2014年01月24日 17:51:52
2楼
觉得你的想法蛮好,但是启动时的电源怎么来?
回复
我爱喝绿茶
2014年01月25日 10:00:29
3楼
不会,不过帮你顶顶啊。
回复
hitxiaoguo
2014年01月25日 12:34:20
4楼
为光伏电站的逆变器室供电时,如何供电对于刚接触光伏电站的技术人员来说,的确是一个头疼的问题,我去年就遇到过这种问题,搞过几个项目后明白了一些,现在分享一下供参考:
(1)三种方案。一是全场集中供电,就是从升压站的低压配电室引400V到各个逆变器室,采用链式拓扑。
二是区域集中供电,把全场的逆变器室划分为几个区域,然后在各个区域的中心集中设置降压变压器,把10kV或35kV降为400V,然后为附近的逆变器室供电;
三是就地供电,就是在每个逆变器室配套的箱变低压侧取电。箱变低压侧设置一台约6kVA的小变压器,将逆变器输出的电压变为400V后为逆变器室内的设备供电,同时为箱变内部供电。
(2)如何首次启动。并网启动前,需要对箱变和逆变器室内的设备提供辅助电源,首先要明白哪些设备需要供电。其中逆变器不需要供电,逆变器内部一般都有一个小变压器,为自己供电,外界供电反而麻烦。其他的设备包括开关器件,测试分合闸,还有通讯管理机柜,这些设备的功率比较小,可以在逆变器室内和箱变内均设置UPS电源,UPS配有外置蓄电池,充满电后可以坚持一两个小时,足够调试用了。等光伏并网发电后,就可以为UPS供电,从而实现不断的后期循环。
以上是我的个人体会,不足之处请指正。
回复
逸風
2014年01月26日 15:24:18
5楼
还在看。。。。
回复
chenxin666521
2014年01月26日 17:14:30
6楼
很高深看着 没有搞过
回复
dqzj1999
2014年01月26日 22:34:09
7楼
虽然没有搞过,但是觉得你做的很好啊
回复
niujiaxin
2014年01月27日 17:21:27
8楼
不好意思,虽然也是干电的,但是没搞过光伏,光听人家说了,给你顶一下
回复
pluliang
2014年01月28日 08:59:16
9楼
没搞过光伏发电,但都是搞电气的,看起来地板说的比较合理。
回复
tan213
2014年01月28日 09:22:29
10楼
学习一下
回复
开心老爸
2014年01月28日 10:00:58
11楼
支持地板的意见