关于并网光伏发电系统中组件串联数疑问(烦劳前辈们指点)
weijiangjun1988
2014年01月21日 18:39:45
只看楼主

学习了一下光伏发电站设计规范GB50797-2012,其中,对组件串联数的计算方法中要求按此公式进行计算: 其中,Vdcmax为逆变器直流最大输入电压,Voc为组件开路电压,t为组件最低温度值,Kv为组件的开路电压温度系数。我司逆变器的Vdcmax=900V,晶科250Wp组件Voc=37.6V,最低温度值t=-40℃,开路电压温度系数Kv=-0.32%/℃。可算出N≤19.8V,即N最大可取20片/串,但实际项目中却有20片/串和



学习了一下光伏发电站设计规范GB50797-2012,其中,对组件串联数的计算方法中要求按此

公式进行计算:

其中,Vdcmax为逆变器直流最大输入电压,Voc为组件开路电压,t为组件最低温度值,Kv为组件的开路电压温度系数。

我司逆变器的Vdcmax=900V,晶科250Wp组件Voc=37.6V,最低温度值t=-40℃,开路电压温度系数Kv=-0.32%/℃。
可算出N≤19.8V,即N最大可取20片/串,但实际项目中却有20片/串和21片/串的,不知道为何可以取21片/串,请大家指导指导!

yucheng01
2014年01月21日 19:02:21
2楼
20串、环境温度-40℃的时开路电压是908.4V,超过逆变器的最大电压,考虑极少出现极限温度,可选20串;
21串、环境温度-40℃的时开路电压是953.8V,环境温度-20℃时开路电压是903.3V超过逆变器的最大电压,出现-20℃的可能性较高,不建议采用21串。21串为单数,不便于阵列及系统设计。
回复
weijiangjun1988
2014年01月22日 11:55:31
3楼
yucheng01 发表于 2014-1-21 19:02 20串、环境温度-40℃的时开路电压是908.4V,超过逆变器的最大电压,考虑极少出现极限温度,可选20串;21串 …谢谢您了,受教~
回复
水轮发电机
2014年01月24日 12:36:07
4楼
谢谢,学习了
回复
z964564906
2014年01月25日 08:06:58
5楼
:):):):):)
回复
sw3636844
2014年01月26日 13:21:27
6楼
谢谢,学习了
回复
九天之上
2014年01月27日 10:06:26
7楼
对于这个一点都不懂啊!!!
回复
九天之上
2014年01月27日 10:09:28
8楼
此图片仅限于北极星电力网使用????
回复
灰肠人gb
2014年02月07日 14:48:25
9楼
逆变器的最大直流输入电压一般均为1000V,实际上光伏逆变器所用的IGBT的电压等级为1200V,厂家已经留了一部分的裕量,设计计算时,电压取1000V完全没问题的
回复
weijiangjun1988
2014年02月08日 10:20:41
10楼
1967liubin 发表于 2014-1-27 10:09 此图片仅限于北极星电力网使用????4850951
回复
九天之上
2014年02月08日 12:31:21
11楼
weijiangjun1988 发表于 2014-2-8 10:20 感谢!!!
回复