学习了一下光伏发电站设计规范GB50797-2012,其中,对组件串联数的计算方法中要求按此公式进行计算: 其中,Vdcmax为逆变器直流最大输入电压,Voc为组件开路电压,t为组件最低温度值,Kv为组件的开路电压温度系数。我司逆变器的Vdcmax=900V,晶科250Wp组件Voc=37.6V,最低温度值t=-40℃,开路电压温度系数Kv=-0.32%/℃。可算出N≤19.8V,即N最大可取20片/串,但实际项目中却有20片/串和
学习了一下光伏发电站设计规范GB50797-2012,其中,对组件串联数的计算方法中要求按此 公式进行计算: ![]() 其中,Vdcmax为逆变器直流最大输入电压,Voc为组件开路电压,t为组件最低温度值,Kv为组件的开路电压温度系数。 我司逆变器的Vdcmax=900V,晶科250Wp组件Voc=37.6V,最低温度值t=-40℃,开路电压温度系数Kv=-0.32%/℃。 可算出N≤19.8V,即N最大可取20片/串,但实际项目中却有20片/串和21片/串的,不知道为何可以取21片/串,请大家指导指导! |