消防排水问题求助(强条)
j3917332
j3917332 Lv.7
2014年01月21日 11:44:29
只看楼主

请教下大家《人民防空工程设计防火规范》里面的7.8.1条,设置有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。(强条),大家平时设计的时候一般用什么方法做消防排水啊?条文说明里面,排水量要达到80%消防用水量 补充内容 (2014-2-26 19:16):谢谢大家热心的指点,跟一些朋友讨论过这个问题以后,有结论了,最保守的做法是保证每个防护区都能满足消防用水量的80%的潜污泵排水能力,我最近做的一个项目消防用水量为40+30=70L/S,排水量为56L/S,重点在排水量

请教下大家《人民防空工程设计防火规范》里面的7.8.1条,设置有消防给水的人防工程,必须设置消防排水设施。(强条),大家平时设计的时候一般用什么方法做消防排水啊?
条文说明里面,排水量要达到80%消防用水量



补充内容 (2014-2-26 19:16):
谢谢大家热心的指点,跟一些朋友讨论过这个问题以后,有结论了,最保守的做法是保证每个防护区都能满足消防用水量的80%的潜污泵排水能力,我最近做的一个项目消防用水量为40+30=70L/S,排水量为56L/S,重点在排水量
免费打赏
王农勤
2014年01月21日 11:52:24
2楼
采用集水井中潜水泵抽提至室外的方式,来排水嘛。如消防电梯的下面也是要设置消防排水的。可参照来做。
回复
j3917332
2014年01月21日 11:56:45
3楼
常规理解是这样的,还有一些细节问题:1排水能力是按防护分区,还是按楼层来核算。2消防水量较大时怎么办?泵选大,集水坑会相应增大。
回复
蓝天绿水
2014年01月21日 12:38:11
4楼
按防护分区来的
回复
建水
2014年01月22日 11:35:17
5楼
汗 这个问题有点点难得 :lol:lol:lol:lol
回复
lichangan1000
2014年01月21日 11:44:30
6楼
1.首先我认为《人民防空工程设计防火规范》有点越位!
2.规范1.02:本规范适用于新建、扩建和改建供下列 平时适用的人防工程防火设计。很明确讲消防为平时使用服务。战时不考虑防火。平时也就是人防无关。也就是说平时使用建筑是否考虑消防排水由建规或低规高规来出相关条文。遗憾的是至今没看到一条消防排水内容(注消防电梯排水,不是严格意义上的消防排水,它是为满足电梯下降到低层而采取的措施。基坑有水,浮力原因箱体下不去)
3.消防排水能力如何确定,规范没规定。大多建筑地下室面积比上部单层面积要大,100m3的水,分摊到1000㎡的地下室(假设),集水厚度10cm。而最怕水的变配电室,门前设有挡水坎,且不允许设在地下室的最底层。所以排水能力没做强制要求。可以理解为,灭火时一边灭火,一边排水。
回复
shinichi541217
2014年01月27日 11:40:13
7楼
确实规范不够全面
回复
陈小生
2014年01月29日 14:27:23
8楼
求解答!:)
回复
sh99899
2014年02月10日 17:25:52
9楼
消防泵房、消防电梯、平时的坑也可兼做,前提要消防电源:P
回复
f1309820699
2014年02月10日 17:42:03
10楼
从事给排水施工~愿与大家一起交流
回复
马戈
2014年02月12日 16:33:18
11楼
采用集水井中潜水泵抽提至室外的方式,来排水嘛。如消防电梯的下面也是要设置消防排水的。可参照来做。
回复