本帖最后由 新疆刘老师 于 2014-1-20 19:24 编辑 上海彭老师培训注册问题探讨系列之截流式合流制管渠系统设计计算 问题提出: 截流式合流制管渠系统的设计计算是注册考试中每年的必考题型,其通常由合流干管、截流井、截流干管和溢流干管等组成。请问: (1) 截流式合流制管渠系统中的合流干管、截流干管和溢流干管的设计流量是如何确定的? 【解答】 1)
上海彭老师培训注册问题探讨系列之截流式合流制管渠系统设计计算
问题提出:
截流式合流制管渠系统的设计计算是注册考试中每年的必考题型,其通常由合流干管、截流井、截流干管和溢流干管等组成。请问:
(1)
截流式合流制管渠系统中的合流干管、截流干管和溢流干管的设计流量是如何确定的?
【解答】
1)
截流井之前的合流干管1-2的设计流量为:
Q=Qd+Qm+QS=Qdr+QS
,其中:Qd、Qm分别为设计综合生活污水量和设计工业废水量,均为平均日流量;
2)
截流井之后的截流干管1-4的设计流量为:
Q=(n0+1)Qdr+Qdr′+QS′
,其中:Qdr′为截流干管1-4本段的旱流流量,亦为平均日流量,QS′为截流干管1-4本段的设计雨水量;
3)
溢流干管2-3的设计流量为:
Q=QS-n0Qdr
。
(2)
截流式合流制管渠系统中截流井由哪两种常见的连接方式,连接方式的不同是否会影响各干管的设计流量计算?
【解答】 截流式合流制管渠系统有以下两种典型的连接方式,如下图示:
1) 图1中:截流干管2-6的设计流量是作为转输流量流入6至污水处理厂的合流管道中的;同理,经截流井5截流的混合污水量也是作为转输流量进入了6至污水处理厂的合流管道中;此外,6至污水处理厂的合流管道还可能收集本段的旱流流量和雨水量,因此,6至污水处理厂的合流管道的设计流量应为以上三部分的和;
2) 图2中,截流干管2′-5′的设计流量是与4′-5′的设计流量共同进入5′这个截流井的,因此,5′至污水处理厂的设计流量与图1是完全不同的,假设5′截流井的截流倍数为n0′,则:5′至污水处理厂的合流管道的设计流量为:(n0′+1)ΣQdri′+Qdr′+QS′,其中:ΣQdri′为截流井5′之前的2′-5′和4′-5′中总的旱流流量,Qdr′、QS′则分别为5′至污水处理厂的合流管道本段的旱流流量和雨水量。
引申: 截流式合流制管渠系统的设计流量除以上三种考法外,常常还有以下几种考法:
1) 经截流井2截流进入截流干管1-4的雨水量为何值?——Q=n0Qdr
2) 经截流井2截流进入截流干管1-4的混合污水量为何值?—— Q=(n0+1)Qdr
3) 另外,还需要留意截流倍数n0的定义,即:截流倍数n0=被截流进入截流干管的雨水量/旱流流量=n0Qdr/Qdr
4) 要对截流井的连接方式非常熟悉,考试中需要仔细看清题目,具体给的是哪种连接方式,连接方式不同,计算的结果可能大相径庭。如若按照题目给出的连接方式计算出的结果无答案,则需要揣摩出题人出题的角度,是否在考查另一种连接方式的计算?这种问题,已经在07年的案例分析中出现,大家需要留意!