求助一个关于排水的问题。谢谢各位
unbreakablebrian
2007年09月24日 21:38:12
只看楼主

现在在一个110的排水立管两边分别有一个厨房洗涤盆和地漏需要排水,两者都用50的排水支管,其中洗涤盆在排水立管的左侧,地漏在排水立管的右侧。 通常的做法是用两个三通把2个排水支管分别连接到排水立管上。 可是请教大家一下:我想先把洗涤盆和地漏的排水支管汇合在一起,然后通过三通连接到排水立管上面。 大家觉得这个方法还可行啊?规范上有禁止采用这样排水吗? 急,谢谢个位!

现在在一个110的排水立管两边分别有一个厨房洗涤盆和地漏需要排水,两者都用50的排水支管,其中洗涤盆在排水立管的左侧,地漏在排水立管的右侧。
通常的做法是用两个三通把2个排水支管分别连接到排水立管上。
可是请教大家一下:我想先把洗涤盆和地漏的排水支管汇合在一起,然后通过三通连接到排水立管上面。
大家觉得这个方法还可行啊?规范上有禁止采用这样排水吗?
急,谢谢个位!
gjw5977
2007年09月25日 09:05:26
2楼
这个方法可行,规范没有禁止采用这样排水的。这样可以接省一的三通。