小型冷库制冷系统的真空和制冷剂的加注参考
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 13:03:25
来自于制冷技术
只看楼主

冷库系统的真空:打开系统除通大气的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气阀的多用旁通口通大气,开启压缩机运转,此时系统的气体被压缩机吸入经压缩从排气阀的旁通口排向大气中,此后压缩气体的压力越来越小,待压缩机的吸气压力(表压力)稳定在真空(-0.1MPa,760mmHg)度时,排气旁通口已完全无气体喷出时,关闭旁通口后停机,打开压缩机的排气阀,系统真空完毕。 注:真空前应先将低压控制器短接,运行中注意保持油压压力。全封闭式压缩机,特别是涡旋式压缩机,不适应进行自身抽真空运行。

冷库系统的真空:打开系统除通大气的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气阀的多用旁通口通大气,开启压缩机运转,此时系统的气体被压缩机吸入经压缩从排气阀的旁通口排向大气中,此后压缩气体的压力越来越小,待压缩机的吸气压力(表压力)稳定在真空( -0.1MPa 760mmHg )度时,排气旁通口已完全无气体喷出时,关闭旁通口后停机,打开压缩机的排气阀,系统真空完毕。
注:真空前应先将低压控制器短接,运行中注意保持油压压力。全封闭式压缩机,特别是涡旋式压缩机,不适应进行自身抽真空运行。

一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。也可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低
5~8 度)的对应压力时为准。
免费打赏
wqj13419801972
2014年03月20日 07:40:48
12楼
学习了,谢谢楼主分享。
回复
david200901050
2014年04月16日 16:57:32
13楼
学习啦;谢谢!
回复
hrbxlld
2014年04月17日 14:54:28
14楼
这是一个条件不具备、想要确保安装质量的一个方法。;P大型压缩机可以利用自身抽真空和打压的
回复
qq_1397782520984
2014年04月18日 13:57:20
15楼

要努力了 、才能好好工作
回复
sjh819
2014年04月21日 10:56:47
16楼
资料不错,顶一下。
回复
qq_1398176512245
2014年04月22日 22:33:28
17楼
正在做一个冷库,好好学习一下
回复
xjm1343314052
2014年04月23日 09:03:30
18楼
这种抽真空的方式,应该以控制压缩机进气截止阀的开度为前提。如果压缩机进气量大,而排气口小,会怎么样?那你的排气通道几乎无法满足压缩机排气的要求,造成压缩机排气压力过高,处理不好,可能造成事故发生。
回复
荣昌制冷
2014年04月23日 16:57:20
19楼
xjm1343314052 发表于 2014-4-23 09:03 这种抽真空的方式,应该以控制压缩机进气截止阀的开度为前提。如果压缩机进气量大,而排气口小,会怎么样? …您的理解有误,压缩机的排气量小了,吸气量也自动会缩小。如同水泵一样,正常运转中,如关小了水泵的出水阀,水泵的电流会降低,出(排)水量减少,水压降低,不等于水泵压力升涨而损坏;压缩机也一样,当排气受到限制时,排气压力降低,排气量减少,运转电流下降;初始时排气压力大,但很快就下降,由于本身就处常压状态,随着系统内的存气量越来越少,排气压力和运转电流会越来越低,所以不会损坏压缩机和造成事故的。
回复
xjm1343314052
2014年04月23日 22:22:42
20楼
荣昌制冷 发表于 2014-4-23 16:57 您的理解有误,压缩机的排气量小了,吸气量也自动会缩小。如同水泵一样,正常运转中,如关小了水泵的出水 …按老师的这种说法,压缩机的截止阀可以全部关死,没有排气,进气就没有了。可以这样理解吗?
回复
荣昌制冷
2014年04月24日 07:08:21
21楼
xjm1343314052 发表于 2014-4-23 22:22 按老师的这种说法,压缩机的截止阀可以全部关死,没有排气,进气就没有了。可以这样理解吗?确实是如此,但这只能在压缩机处常压下,如压缩机的进气口敞开,排气口关闭,试开压缩机,顿时压缩机的吸气就没有了,但由于排气阀门完全关闭了,在压缩机排气腔内的压力会很高,压缩机的运转温度也很高,运转时间不能过长。真空操作时,压缩机的排气阀虽然是关闭的,但排气旁通口是开启的,压缩气体可以通过排气旁通口排出,与排气阀完全关闭,没有排气口完全是两码事。经常会有家用空调由于维修或安装工忘开了高压阀,用户不知道而一直开机,直到没冷气叫修才发现的。