小型冷库制冷系统的真空和制冷剂的加注参考
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2014年01月18日 13:03:25
来自于制冷技术
只看楼主

冷库系统的真空:打开系统除通大气的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气阀的多用旁通口通大气,开启压缩机运转,此时系统的气体被压缩机吸入经压缩从排气阀的旁通口排向大气中,此后压缩气体的压力越来越小,待压缩机的吸气压力(表压力)稳定在真空(-0.1MPa,760mmHg)度时,排气旁通口已完全无气体喷出时,关闭旁通口后停机,打开压缩机的排气阀,系统真空完毕。 注:真空前应先将低压控制器短接,运行中注意保持油压压力。全封闭式压缩机,特别是涡旋式压缩机,不适应进行自身抽真空运行。

冷库系统的真空:打开系统除通大气的所有阀门,关闭压缩机的排气阀,打开排气阀的多用旁通口通大气,开启压缩机运转,此时系统的气体被压缩机吸入经压缩从排气阀的旁通口排向大气中,此后压缩气体的压力越来越小,待压缩机的吸气压力(表压力)稳定在真空( -0.1MPa 760mmHg )度时,排气旁通口已完全无气体喷出时,关闭旁通口后停机,打开压缩机的排气阀,系统真空完毕。
注:真空前应先将低压控制器短接,运行中注意保持油压压力。全封闭式压缩机,特别是涡旋式压缩机,不适应进行自身抽真空运行。

一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。也可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低
5~8 度)的对应压力时为准。
免费打赏
zhanghuihanxue
2014年01月21日 08:28:04
2楼
学习,学习!真不错!
回复
zhumingxiawu
2014年02月07日 15:13:45
3楼
谢谢楼主分享
回复
ahkahk7788
2014年02月16日 14:18:12
4楼
谢谢楼主分享
回复
ahkahk7788
2014年02月19日 20:12:44
5楼

学习,学习!真不错!
回复
qiyao968
2014年02月22日 15:05:12
6楼
不错的建议
回复
环通冷暖
2014年02月23日 20:46:08
7楼
扯淡,误人子弟哦,兄弟,随着压缩机里面的真空度越高,只要压缩机的线圈稍微有点破皮啥的,瞬时放弧烧毁压缩机。这些年你运气好啊!
回复
hj22582258
2014年02月24日 08:41:08
8楼
不明觉厉啊
回复
jszfp0410
2014年02月25日 15:21:07
9楼
谢谢楼主分享
回复
环通冷暖
2014年02月26日 10:05:53
10楼
我说破皮就是好让大家容易理解,这个破皮可以理解为线圈绝缘工艺的程度。其实每个压缩机公司都在强调不能用压缩机抽空。如你真相信你的压缩你,那么也只能在小冷库中快速排空,那么假如系统中有些水分。试问?1你的压缩机敢在真空下运行120分钟?2 水份蒸发的时间就真的向那么所说的那么快?3 压缩机与真空泵所抽得的真空度那是没法比的啊!所以要用压缩机抽空,条件是要有的。库小 风机蒸发器 可以冒险去做。当然啥时都没有绝对的,并不是说用压缩机一抽就坏,就是告诉大家待抽空时可以说工程近尾声只等收钱了。在这时搞出点毛病出来划不着
回复
荣昌制冷
2014年02月26日 17:43:40
11楼
taikunnan 发表于 2014-2-26 10:05 我说破皮就是好让大家容易理解,这个破皮可以理解为线圈绝缘工艺的程度。其实每个压缩机公司都在强调不能用 …我知道你的意思(本意),利用自身压缩机抽真空,对于全封闭式,特别是涡旋式压缩机是不适应的。但对于其它型式的压缩机,特别是开启式压缩机,或者是大型压缩机(数万大卡以上),厂家的《说明书》对于使用本机真空或试压,都有明确规定,只要断开低压保护,保证油压,是完全可以的,而且可以反复进行的。
回复

相关推荐

APP内打开