小弟目前碰到一群神奇的监理,我也是毕业了5年的人了,一直在搞施工,之前的项目在遇到混凝土塌落度偏小的时候,一般都是先加减水剂在加水,但是今天在打混凝土的时候,监理方不管是总监还是专监还是刚毕业的小屁孩在看到我们加了减水剂之后在加水立刻着急了,跟他们解释了半天他们都坚持说只能加减水剂不能加水,我刚才百度了下发现是可以加水的,但是没有发现相关的规范,在这里请教下大神,有没有关于减水剂试用的规范,我觉得对付监理最有效的就是用规范
小弟目前碰到一群神奇的监理,我也是毕业了5年的人了,一直在搞施工,之前的项目在遇到混凝土塌落度偏小的时候,一般都是先加减水剂在加水,但是今天在打混凝土的时候,监理方不管是总监还是专监还是刚毕业的小屁孩在看到我们加了减水剂之后在加水立刻着急了,跟他们解释了半天他们都坚持说只能加减水剂不能加水,我刚才百度了下发现是可以加水的,但是没有发现相关的规范,在这里请教下大神,有没有关于减水剂试用的规范,我觉得对付监理最有效的就是用规范
3楼
-小兄弟,只能加减水剂,加水改变了水灰比。
回复
4楼
同求大神普及,或者规范!
回复
5楼
你的观点是对的,减水剂是为了减小水灰比。一般减水剂可以减少三分之一的用水量,如果只加减水剂不加水,那水泥跟谁去反应呀。
回复
6楼
加减水剂后可以释放出游离水,从而能够使混凝土在保持相同流动性的情况下减少用水量,因此加减水剂后再加水就失去了其应有的作用,因为这会加大其水灰比,从而影响混凝土的和易性、强度及耐久性。所以,监理的说法是正确的。
回复
7楼
后加减水剂一立灰加多少啊
回复
8楼
建议别找规范了,哪本规范也不会让你现场加水的。
其实解答这个之前,先说明减水剂的作用机理,不是顾名思义的减少水分,水有多少除了蒸发和反应就摆在那了,不是什么外加剂可以减少的。水和水泥相伴和的时候,因为分子引力,水泥会出现絮凝,将一部分水包裹在中间,也就是说,同样的水灰比,真实参与流动反应的水比加入的少,减水剂的机理是给水泥加上电荷从而产生排斥,破坏絮凝,把水放出来,这样参与反应的水就多了,需要添加的总量就少了,这才是减水二字的由来,又因为破坏絮凝,使水泥更加反应充分,会有一定提高强度,这样的话水泥也可以相应减少,达到节约水泥的目的。
综合上述,人家监理是对的,加减水剂后,塌落度会明显提高,根本不需要加水,如果加水了,那么改变了水灰比,而且在罐车里加水无法计量,对强度影响很大,这是不可取的。
朋友,别纠结了,从一开头你的观念就错了,和监理走上对立不是一个施工员该干的事,和监理搞好关系让他主动睁眼闭眼才是正道,一直用的不一定是对的,百度也是不知道什么人回答的,有时候是会坑人的。言尽于此,希望对你有所助益。
回复
9楼
楼上正解!
回复
10楼
weijianfeng7873 发表于 2014-1-18 15:12 后加减水剂一立灰加多少啊看砼站的配合比是多少,一般来说,外加剂有最大使用量,而做配比的时候一般只添加一部分,这样可以在高热天气及长途运输过程中造成混凝土干硬,到现场在添加一部分来调整混凝土的工作性。一般的砼站不做这些工作,乱加减水剂的大有人在,甚至最起码的坍落度损失量都不做,到现场混凝土干硬了监理又不让加水。
回复
11楼
chengjie198721 发表于 2014-1-21 16:36 看砼站的配合比是多少,一般来说,外加剂有最大使用量,而做配比的时候一般只添加一部分,这样可以在高热 …万分感谢:handshake
回复
12楼
本人是贴主所言的刚毕业几年的小屁孩监理,其实我很反感你这类施工员,自以为在施工方呆了几年就比总监还要懂的傻逼,总以为监理就是一窍不通的人群。还拿规范说,拿规范说事,你们做的活有多少是能通过验收的?正因为我们也做过施工,我们知道,懂否?监理都是老一辈的施工员多。
回复