本帖最后由 风影紫 于 2014-1-17 16:43 编辑 根据抗规3.3.3条,三、四类场地 对应7度 0.15g地区的抗震设防烈度按8度0.2g时的抗震设防类别要求采取抗震构造措施。这里的抗震构造措施包括确定抗震等级么???具体点,比如50米的框架剪力墙结构,在三类场地 7度0.15g时 确定抗震等级 查抗规表6.1.2时,我应该是按设防烈度7度还是8度查表呢?在SATWE设置中,我的抗震等级和抗震构造措施应该怎么选???
本帖最后由 风影紫 于 2014-1-17 16:43 编辑
根据抗规3.3.3条,三、四类场地 对应7度 0.15g地区的抗震设防烈度按8度0.2g时的抗震设防类别要求采取抗震构造措施。
这里的抗震构造措施包括确定抗震等级么???
具体点,比如50米的框架剪力墙结构,在三类场地 7度0.15g时 确定抗震等级 查抗规表6.1.2时,我应该是按设防烈度7度还是8度查表呢?
在SATWE设置中,我的抗震等级和抗震构造措施应该怎么选???
另外抗震措施和抗震构造措施有什么区别和联系?
抗震等级算抗震构造措施么???
2楼
补充下:轴压比是不是算抗震构造措施?
回复
4楼
1、不包括
2、7度查抗震等级
3、SWEET中抗震等级按7度来,抗震构造措施提高一度;
4、抗震措施,抗规6.2.3,不同抗震等级,柱下端截面组合弯矩设计值不一样 一级 1.7 二级1.5.。。
抗震构造措施了 ,见抗规6.3章 框架的基本抗震构造措施
一个是计算,一个是构造,我是这么想的;
5、抗震等级算抗震构造措施么???我觉得先有抗震等级,在抗震等级的基础上才有的抗震构造措施;
6、轴压比当然算抗震构造措施了 ,见抗规6.3章 框架的基本抗震构造措施。
回复
6楼
7度查抗震等级,Satwe中抗震等级按7度来,抗震构造措施提高一度
抗震措施包括抗震计算和抗震构造措施
抗震等级提高是抗震构造措施提高的充分非必要条件
回复
7楼
小瓦工 发表于 2014-1-17 17:30 1、不包括2、7度查抗震等级3、SWEET中抗震等级按7度来,抗震构造措施提高一度;多谢 很专业的回答
回复
8楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-17 18:14 7度查抗震等级,Satwe中抗震等级按7度来,抗震构造措施提高一度抗震措施包括抗震计算和抗震构造措施抗震 …理解了 谢谢!
回复
9楼
暖通的路过学习
回复
10楼
zhongguoxing2 发表于 2014-1-20 11:41 暖通的路过学习学无止境啊
回复
11楼
这个不是只在pmcad里选择一个抗震构造措施的抗震等级按提高一级么 好像其他都不需要变吧 ?请大神指导
回复
12楼
我是来学习的
回复
13楼
谢谢楼主分享
回复