地下室的设备用房什么时候需要做排烟?
kebiaaaa
kebiaaaa Lv.4
2014年01月17日 15:29:26
来自于通风排烟
只看楼主

像变电站 供热站 水泵房什么的是超过多少㎡,就需要用双速风机吗

像变电站 供热站 水泵房什么的是超过多少㎡,就需要用双速风机吗
免费打赏
jyhimpossible
2014年01月17日 16:16:14
2楼
兄弟,你先分清楚通风和排烟的问题,再考虑这些吧!
回复
kebiaaaa
2014年01月17日 17:03:45
3楼
jyhimpossible 发表于 2014-1-17 16:16 兄弟,你先分清楚通风和排烟的问题,再考虑这些吧!我在网上看过一个帖子说设备用房超过50平米就设排烟系统,我的意思就是地下设备用房只做通风系统就行了吧
回复
jyhimpossible
2014年01月17日 17:54:57
4楼
变配电室因给排水专业设气体灭火装置,故不设排烟系统,只设计机械通风,该排风系统兼气体灭火后事故排风系统,采用下风口和上风口结合的方式。变配电室通风量按5次/小时换气计算。送风采用风井上的70度防火风口自然进风;风量为2547m3/h。
3、设置于地下室的消防水泵房设置机械通风,通风量按5次/小时换气计算;风量为1795.5m3/h。
4、设置于地下室的换热站设置机械通风,通风量按12次/小时换气计算;风量为7711.2m3/h。
你自己参考一下吧!我太忙了,今天没有时间详细的给你解释,不好意思!
回复
qq363698461
2014年01月17日 18:21:41
5楼
资料不错,学习了!
回复
wjh531201
2014年02月07日 18:04:57
6楼
学习了:victory:
回复
任哥
2016年07月21日 16:47:10
7楼
jyhimpossible 发表于 2014-1-17 17:54 变配电室因给排水专业设气体灭火装置,故不设排烟系统,只设计机械通风,该排风系统兼气体灭火后事故排风系 …
回复
任哥
2016年07月21日 16:58:41
8楼
不是很懂啊
回复
co1464719747900
2016年07月23日 11:54:39
9楼
在这里有人求助,有人分享,有人迷茫,有人坚定,在此要特别感谢无私提供资、心得的考友, 感谢几位经常发资料的朋友给我的免费资料群……特整理出来分享:一建机电492423646;市政186410873;建筑535299876;二建519670959。
回复
luochongchong
2017年07月10日 17:45:31
10楼
资料不错,学习了!