讨论框架结构柱核心区 箍筋复核
andyzhou
andyzhou Lv.7
2014年01月17日 14:09:56
只看楼主

图片中的一框架柱,框架结构,三级抗震,柱混凝土等级C30,根据柱的箍筋面积怎么算。还有就是核心区的配箍怎么复核呀,虚心求教!:)

图片中的一框架柱,框架结构,三级抗震,柱混凝土等级C30,根据柱的箍筋面积怎么算。还有就是核心区的配箍怎么复核呀,虚心求教!:)

QQ图片20120117133844.jpg

免费打赏
天柱
2014年01月17日 14:21:32
2楼
还有就是核心区的配箍怎么复核,见王依群《混凝土结构设计计算算例》呀
回复
savionlee
2014年01月17日 14:50:03
3楼
看看抗震规范的附录D
回复
andyzhou
2014年01月17日 15:21:42
4楼
savionlee 发表于 2014-1-17 14:50 看看抗震规范的附录D谢谢 受教了!!!
回复
andyzhou
2014年01月17日 15:22:47
5楼
tianzhu 发表于 2014-1-17 14:21 还有就是核心区的配箍怎么复核,见王依群《混凝土结构设计计算算例》呀这本书要买呀,您那里有电子版嘛,可以给我共享了看看嘛!:)
回复
八点八十八分
2014年01月17日 15:47:04
6楼
G1.3-0 前面指的是加密区,后面指的是非加密区, G1.3换算成1300 为AS 这时候根据柱子是几支箍 ,假设为4支。 加密区的计算为1300除以4等于325. 在钢筋表里选择大于325的配筋就行了,直径8@100的箍筋就满足了。 对于非加密区,假设值不为零,为1.2. 那按上面的过程算出来的非加密区为直径8@150!

对于核心区, 当核心区的数值大于箍筋时。 将2换算成200除以4等于50,选配直径8@200的就足以了~!
回复
andyzhou
2014年01月17日 16:30:14
7楼
wu8784880 发表于 2014-1-17 15:47 G1.3-0 前面指的是加密区,后面指的是非加密区, G1.3换算成1300 为AS 这时候根据柱子是几支箍 , …核心区 2不应该是2000嘛……还是我搞错了,求指导。感觉核心区加密应该比加密区配箍大呀,用8@200反而比8@100小了,感觉 …..
回复
andyzhou
2014年01月17日 16:30:52
8楼
zhouwei890725 发表于 2014-1-17 16:30 核心区 2不应该是2000嘛……还是我搞错了,求指导。感觉核心区加密应该比加密区配箍大呀,用8@200反而比 …您前面的说的很到位,受教了!:victory:
回复
joke03
2016年11月29日 22:32:04
9楼
zhouwei890725 发表于 2014-1-17 15:22 这本书要买呀,您那里有电子版嘛,可以给我共享了看看嘛!这书很好,很想看看哎哎哎啊
回复
zhuping008
2016年11月30日 00:59:17
10楼
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了