变压器同压力温控器的问题
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2014年01月17日 11:17:59
只看楼主

变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的?变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的? 这种表是不是白色的是目标值,红色的实时值来的?

1.JPG
变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的?

3.JPG
变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的?

2.JPG
这种表是不是白色的是目标值,红色的实时值来的?

1.JPG


2.JPG


3.JPG

anhuidiangong
2014年01月17日 13:01:05
2楼
没有问题,只要安全距离满足就可以了。怎么感觉到高压和低压都在一侧啊,但这种法不提倡。一般情况下,我们会要求,低压铜排每隔800设支撑点。
如果变压器换个方向,在地面再做个电缆落地线槽,那就完美了。
仪表如你所述。运行前要调到最大允许值。
回复
lingxuct
2014年01月17日 13:08:09
3楼
低压母线往高压套管上翻过去是规范做法,没问题。

这种温度表倒没仔细看过,是不是给定指针,需要现场看看。
回复
加菲猫
2014年01月17日 15:28:28
4楼
看应该K1设定值为55摄氏度(启动风机),k2设定值为65摄氏度左右(温度高报警)65+40=105 F级绝缘

回复
shwj89
2014年01月17日 16:08:47
5楼
这个温控器应该是双指针记忆型温控器,红针指示的是变压器出现过的最高温度
回复
wboy8759
2014年01月17日 21:47:34
6楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-1-18 12:23 编辑

温控器的用法楼上说的基本对的,但是,红针应该在投运前预先手动拨到上限温度刻度位置,白针才是实时测量温度。
低压出线排从高压进线侧上方翻越引入是不妥的,不安全!应当从各自侧引出线哦。
而且低压排转折处距离金属墙板太近,也没有绝缘支撑固定,母线短路时怎么办?简直是开玩笑。
高压电缆走得像条死蛇样。O(∩_∩)O


回复
兔子他爷爷
2014年01月18日 09:29:58
7楼
楼上搞反了吧
回复
wboy8759
2014年01月18日 12:25:09
8楼
wyj316 发表于 2014-1-18 09:29 楼上搞反了吧是的,昨夜有点睡眼朦胧,看错了。刚改过来。谢谢!
回复
加菲猫
2014年01月18日 13:16:29
9楼
wboy8759 发表于 2014-1-18 12:25 是的,昨夜有点睡眼朦胧,看错了。刚改过来。谢谢!猩眼朦胧的:lol我看出来了理解!
回复

相关推荐

APP内打开