错层结构设计的讨论
梦幻泡面
梦幻泡面 Lv.12
2014年01月17日 09:42:57
只看楼主

本帖最后由 不负如来不负卿 于 2014-1-21 18:20 编辑 菜鸟最近在学习错层结构,高规对错层结构是这么说的:高差超过梁高考虑错层,局部小错层可不考虑,相关构件加强概念设计,同时计算模型应反映出错层性质,比如设置弹性模 (个人理解)。 如图,一般pkpm是带有楼板错层的,不过只适用在卫生将降板这种小高差,是不改变梁高的,也就是适用高规说的局部小错层,不适用于高差较大的错层,比如2m,按照楼板错层算出来实际是不准的;

本帖最后由 不负如来不负卿 于 2014-1-21 18:20 编辑

菜鸟最近在学习错层结构,高规对错层结构是这么说的:高差超过梁高考虑错层,局部小错层可不考虑,相关构件加强概念设计,同时计算模型应反映出错层性质,比如设置弹性模 (个人理解)。 QQ图片20140117091656.jpg
如图,一般pkpm是带有楼板错层的,不过只适用在卫生将降板这种小高差,是不改变梁高的,也就是适用高规说的局部小错层,不适用于高差较大的错层,比如2m,按照楼板错层算出来实际是不准的;

通过查阅资料,一般流行的方法可能有下面几种:
1.省事的,都不按错层建模,正常输入荷载,修改边界条件,再取出错层用小软件复核一下,感觉这种也只适合错层板不多的情况,不然复核工作量也挺大。
2.对于那种错层面积较大的,比如一层又两种标高相差小于一米,可以用平均值建模。大于1m,分标高严格按照标准层建模,类似原来一个标准层可能就变成了两三个标准层,建模工作量加大 。
当然最后还有一大堆梁板柱加强措施,比如板厚加大,双层双向配筋,配筋率0.25%,墙柱截面控制,抗震等级提高,箍筋加密等等

贴上朱总关于错层建模的看法
psb.jpg

贴上 《pkpm从入门到精通》
psb (1).jpg

贴上 错层加强措施(此处是旧规范,新规范也在10.4.4)
psb (2).jpg



ps:有网友反映不按标准层建模配筋又有问题,不知道整体指标不对的话计算有否也有问题呢

QQ图片20140117091656.jpg


psb.jpg


psb (1).jpg


psb (2).jpg

免费打赏
结构不好玩
2014年01月21日 12:58:56
42楼
我也是按照标准层建模,不过那些周期和位移不好判断了
回复
wjnzhjh
2014年01月21日 13:59:27
43楼
在工业厂房中,经常出现这种情况,一般处理是:
高差不超过1.0m,就拉在一层建模;
高差超过1.0m,就要按两层建模了。
回复
范胖工作室
2014年01月21日 15:06:01
44楼
pkpm输出结果可靠性论证
http://bbs.co188.com/thread-8832284-1-1.html
回复
shevchenkogdr
2014年01月21日 15:40:01
45楼
xinger007 发表于 2014-1-19 12:32 对pkpm不太懂 希望高手详细解释你是打广告的吧!
回复
cyxchen1
2014年01月21日 16:05:06
46楼
谢谢楼主分享
回复
梦幻泡面
2014年01月21日 17:16:17
47楼
fan_tesi 发表于 2014-1-21 15:06 pkpm输出结果可靠性论证http://bbs.co188.com/thread-8832284-1-1.html:lol这是什么东西
回复
梦幻泡面
2014年01月21日 17:17:26
48楼
wjnzhjh 发表于 2014-1-21 13:59 在工业厂房中,经常出现这种情况,一般处理是:高差不超过1.0m,就拉在一层建模;高差超过1.0m,就要按 …工业建筑的话如果只是局部夹层,面积不到标准层30%,按照上海规范是直接不建标准层的,荷载扔上一层
回复
梦幻泡面
2014年01月21日 17:18:48
49楼
sampon 发表于 2014-1-21 12:19 楼主你选了哪一种做法?楼主目前刚开始做,因为错层出荷载不大,也就没按标准层建模, 也就全部按照梁板柱加强措施配了
回复
范胖工作室
2014年01月21日 17:19:09
50楼
不负如来不负卿 发表于 2014-1-21 17:16 这是什么东西我做的一个工程,闲来无事,想看看pkpm内力组合有多大黑箱操作,组合出来的内力和pkpm输出内力有差别
回复
梦幻泡面
2014年01月21日 17:19:50
51楼
suyanyang 发表于 2014-1-21 09:48 楼主,个人言语,高规有对错层结构专门的说明,看你的截图,你的错层属于局部错层而已,也不是错得很厉害的 …我的是三个标高,+2m和-2m错层,看起来很小吗
回复