错层结构设计的讨论
梦幻泡面
梦幻泡面 Lv.12
2014年01月17日 09:42:57
只看楼主

本帖最后由 不负如来不负卿 于 2014-1-21 18:20 编辑 菜鸟最近在学习错层结构,高规对错层结构是这么说的:高差超过梁高考虑错层,局部小错层可不考虑,相关构件加强概念设计,同时计算模型应反映出错层性质,比如设置弹性模 (个人理解)。 如图,一般pkpm是带有楼板错层的,不过只适用在卫生将降板这种小高差,是不改变梁高的,也就是适用高规说的局部小错层,不适用于高差较大的错层,比如2m,按照楼板错层算出来实际是不准的;

本帖最后由 不负如来不负卿 于 2014-1-21 18:20 编辑

菜鸟最近在学习错层结构,高规对错层结构是这么说的:高差超过梁高考虑错层,局部小错层可不考虑,相关构件加强概念设计,同时计算模型应反映出错层性质,比如设置弹性模 (个人理解)。 QQ图片20140117091656.jpg
如图,一般pkpm是带有楼板错层的,不过只适用在卫生将降板这种小高差,是不改变梁高的,也就是适用高规说的局部小错层,不适用于高差较大的错层,比如2m,按照楼板错层算出来实际是不准的;

通过查阅资料,一般流行的方法可能有下面几种:
1.省事的,都不按错层建模,正常输入荷载,修改边界条件,再取出错层用小软件复核一下,感觉这种也只适合错层板不多的情况,不然复核工作量也挺大。
2.对于那种错层面积较大的,比如一层又两种标高相差小于一米,可以用平均值建模。大于1m,分标高严格按照标准层建模,类似原来一个标准层可能就变成了两三个标准层,建模工作量加大 。
当然最后还有一大堆梁板柱加强措施,比如板厚加大,双层双向配筋,配筋率0.25%,墙柱截面控制,抗震等级提高,箍筋加密等等

贴上朱总关于错层建模的看法
psb.jpg

贴上 《pkpm从入门到精通》
psb (1).jpg

贴上 错层加强措施(此处是旧规范,新规范也在10.4.4)
psb (2).jpg



ps:有网友反映不按标准层建模配筋又有问题,不知道整体指标不对的话计算有否也有问题呢

QQ图片20140117091656.jpg


psb.jpg


psb (1).jpg


psb (2).jpg

免费打赏
suyanyang
2014年01月21日 09:31:13
32楼
楼主,是这样的,高规有对错层结构专门的说明,看你的截图,你的错层属于局部错层而已,也不是错得很厉害的,你完全可以采用抬升节点的办法,但是你如果要严谨设计的话,建议将错层处分层建模,不可采用升降节点的方式,而且计算指标的时候不能采用刚性楼板假定,用弹性膜取代,各项指标用手复核,而且应根据高规规定的复杂结构宜采用两种计算模型,且错层结构的构件配筋应根据应力应变进行设计,而且抗震构措施都要提高一级,除此之外,对于错层处的墙柱都要加强其受剪,平面外受扭各种措施等等等等。。。。一般都是错层比较严重的比如一跨都错个2米左右的,你这种小错层你自己看下吧
回复
suyanyang
2014年01月21日 09:31:38
33楼
楼主,个人言语,高规有对错层结构专门的说明,看你的截图,你的错层属于局部错层而已,也不是错得很厉害的,你完全可以采用抬升节点的办法,但是你如果要严谨设计的话,建议将错层处分层建模,不可采用升降节点的方式,而且计算指标的时候不能采用刚性楼板假定,用弹性膜取代,各项指标用手复核,而且应根据高规规定的复杂结构宜采用两种计算模型,且错层结构的构件配筋应根据应力应变进行设计,而且抗震构措施都要提高一级,除此之外,对于错层处的墙柱都要加强其受剪,平面外受扭各种措施等等等等。。。。一般都是错层比较严重的比如一跨都错个2米左右的,你这种小错层你自己看下吧
回复
suyanyang
2014年01月21日 09:32:09
34楼
楼主,个人言语,高规有对错层结构专门的说明,看你的截图,你的错层属于局部错层而已,也不是错得很厉害的,你完全可以采用抬升节点的办法,但是你如果要严谨设计的话,建议将错层处分层建模,不可采用升降节点的方式,而且计算指标的时候不能采用刚性楼板假定,用弹性膜取代,各项指标用手复核,而且应根据高规规定的复杂结构宜采用两种计算模型,且错层结构的构件配筋应根据应力应变进行设计,而且抗震构措施都要提高一级,除此之外,对于错层处的墙柱都要加强其受剪,平面外受扭各种措施等等等等。。。。一般都是错层比较严重的比如一跨都错个2米左右的,你这种小错层你自己看下吧
回复
suyanyang
2014年01月21日 09:32:49
35楼
楼主,个人言语,高规有对错层结构专门的说明,看你的截图,你的错层属于局部错层而已,也不是错得很厉害的,你完全可以采用抬升节点的办法,但是你如果要严谨设计的话,建议将错层处分层建模,不可采用升降节点的方式,而且计算指标的时候不能采用刚性楼板假定,用弹性膜取代,各项指标用手复核,而且应根据高规规定的复杂结构宜采用两种计算模型,且错层结构的构件配筋应根据应力应变进行设计,而且抗震构措施都要提高一级,除此之外,对于错层处的墙柱都要加强其受剪,平面外受扭各种措施等等等等。。。。一般都是错层比较严重的比如一跨都错个2米左右的,你这种小错层你自己看下吧
回复
udgzyy
2014年01月21日 09:39:15
36楼
建多个标准层,层间位移之类的会不会算不清啊,就是各种指标没法看
回复
suyanyang
2014年01月21日 09:48:32
37楼
楼主,个人言语,高规有对错层结构专门的说明,看你的截图,你的错层属于局部错层而已,也不是错得很厉害的,你完全可以采用抬升节点的办法,但是你如果要严谨设计的话,建议将错层处分层建模,不可采用升降节点的方式,而且计算指标的时候不能采用刚性楼板假定,用弹性膜取代,各项指标用手复核,而且应根据高规规定的复杂结构宜采用两种计算模型,且错层结构的构件配筋应根据应力应变进行设计,而且抗震构措施都要提高一级,除此之外,对于错层处的墙柱都要加强其受剪,平面外受扭各种措施等等等等。。。。一般都是错层比较严重的比如一跨都错个2米左右的,你这种小错层你自己看下吧
回复
中茂设计
2014年01月21日 10:30:06
38楼
慧慈 发表于 2014-1-20 10:04 错层处板可加腋。错的不多的拉平当一层结构层建,层高取平均值。
回复
chyw19900817
2014年01月21日 10:42:10
39楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
老湛
2014年01月21日 10:46:03
40楼

按两个标准层建模 我做法同33#
回复
sampon
2014年01月21日 12:19:43
41楼
楼主你选了哪一种做法?
回复