32楼
楼主,是这样的,高规有对错层结构专门的说明,看你的截图,你的错层属于局部错层而已,也不是错得很厉害的,你完全可以采用抬升节点的办法,但是你如果要严谨设计的话,建议将错层处分层建模,不可采用升降节点的方式,而且计算指标的时候不能采用刚性楼板假定,用弹性膜取代,各项指标用手复核,而且应根据高规规定的复杂结构宜采用两种计算模型,且错层结构的构件配筋应根据应力应变进行设计,而且抗震构措施都要提高一级,除此之外,对于错层处的墙柱都要加强其受剪,平面外受扭各种措施等等等等。。。。一般都是错层比较严重的比如一跨都错个2米左右的,你这种小错层你自己看下吧
回复
33楼
楼主,个人言语,高规有对错层结构专门的说明,看你的截图,你的错层属于局部错层而已,也不是错得很厉害的,你完全可以采用抬升节点的办法,但是你如果要严谨设计的话,建议将错层处分层建模,不可采用升降节点的方式,而且计算指标的时候不能采用刚性楼板假定,用弹性膜取代,各项指标用手复核,而且应根据高规规定的复杂结构宜采用两种计算模型,且错层结构的构件配筋应根据应力应变进行设计,而且抗震构措施都要提高一级,除此之外,对于错层处的墙柱都要加强其受剪,平面外受扭各种措施等等等等。。。。建多个标准层,层间位移之类的会不会算不清啊,就是各种指标没法看
回复
37楼
楼主,个人言语,高规有对错层结构专门的说明,看你的截图,你的错层属于局部错层而已,也不是错得很厉害的,你完全可以采用抬升节点的办法,但是你如果要严谨设计的话,建议将错层处分层建模,不可采用升降节点的方式,而且计算指标的时候不能采用刚性楼板假定,用弹性膜取代,各项指标用手复核,而且应根据高规规定的复杂结构宜采用两种计算模型,且错层结构的构件配筋应根据应力应变进行设计,而且抗震构措施都要提高一级,除此之外,对于错层处的墙柱都要加强其受剪,平面外受扭各种措施等等等等。。。。一般都是错层比较严重的比如一跨都错个2米左右的,你这种小错层你自己看下吧
回复
38楼
慧慈 发表于 2014-1-20 10:04 错层处板可加腋。错的不多的拉平当一层结构层建,层高取平均值。
回复
39楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
40楼
按两个标准层建模 我做法同33#
回复
41楼
楼主你选了哪一种做法?
回复