过电流防护电器(断路器)也存在切断时间参数值吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年01月16日 17:02:24
只看楼主

建筑物电气装置600问7.4 为什么220V TN系统内手持式和移动式设备配电回路自动切断电源措施XXXXXXXXX 0.4S?7.5 在TN系统内应采用哪些防护电器来防电击里面谈到利用断路器时涉及到切断时间 满足固定式设备5S,手持式和移动式设备0.4S 1:请问断路器参数有切断时间概念吗?搜遍淘宝上的断路器都没看到断路器上有标着切断时间的,漏电保护器倒是都标着30mA 0.1S(也有没标着切断时间的漏电保护器了,如西门子品牌)

建筑物电气装置600问
7.4 为什么220V TN系统内手持式和移动式设备配电回路自动切断电源措施XXXXXXXXX 0.4S?
7.5 在TN系统内应采用哪些防护电器来防电击


里面谈到利用断路器时涉及到切断时间 满足固定式设备5S,手持式和移动式设备0.4S


1:请问断路器参数有切断时间概念吗?搜遍淘宝上的断路器都没看到断路器上有标着切断时间的,漏电保护器倒是都标着30mA 0.1S(也有没标着切断时间的漏电保护器了,如西门子品牌)


2:IEC规定有手持式和固定性之区分,请问我们生活中设计的插座哪有细分到用途的,谁知道以后这个插座是插电视机或者风扇又或者是吹风机,我们设计的插座回路大部分都是带漏保的,而且漏保都是30mA 0.1S ,其实间接也满足了IEC最低标准0.4S,这是巧合还是有意为之。

免费打赏
caojunmoon
2014年01月18日 17:54:09
12楼
学习了1:victory:
回复
mudanlove
2014年01月18日 21:33:48
13楼
学习中,希望有机会同大伙交流
回复
mudanlove
2014年01月18日 21:34:13
14楼
学习中,希望有机会同大伙交流
回复
halon0504
2014年01月19日 09:14:07
15楼
学习了。。。
回复
liu583829685
2014年01月20日 10:21:22
16楼

同意8楼的见解。至于设计时怎么考虑插座给固定式还是手持式设备使用,当然应按照手持设备考虑了
回复
huw2013
2014年01月20日 13:21:43
17楼
回复
zjmeray
2014年01月20日 16:47:28
18楼
8楼分析的很详细呢!
回复
huw2013
2014年01月21日 09:17:02
19楼
回复
电气工程师
2014年01月21日 11:00:03
20楼
插入插座的都是移动设备,固定设备家用的没有,一般工厂类、公建较多,如水泵等。