过电流防护电器(断路器)也存在切断时间参数值吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年01月16日 17:02:24
只看楼主

建筑物电气装置600问7.4 为什么220V TN系统内手持式和移动式设备配电回路自动切断电源措施XXXXXXXXX 0.4S?7.5 在TN系统内应采用哪些防护电器来防电击里面谈到利用断路器时涉及到切断时间 满足固定式设备5S,手持式和移动式设备0.4S 1:请问断路器参数有切断时间概念吗?搜遍淘宝上的断路器都没看到断路器上有标着切断时间的,漏电保护器倒是都标着30mA 0.1S(也有没标着切断时间的漏电保护器了,如西门子品牌)

建筑物电气装置600问
7.4 为什么220V TN系统内手持式和移动式设备配电回路自动切断电源措施XXXXXXXXX 0.4S?
7.5 在TN系统内应采用哪些防护电器来防电击


里面谈到利用断路器时涉及到切断时间 满足固定式设备5S,手持式和移动式设备0.4S


1:请问断路器参数有切断时间概念吗?搜遍淘宝上的断路器都没看到断路器上有标着切断时间的,漏电保护器倒是都标着30mA 0.1S(也有没标着切断时间的漏电保护器了,如西门子品牌)


2:IEC规定有手持式和固定性之区分,请问我们生活中设计的插座哪有细分到用途的,谁知道以后这个插座是插电视机或者风扇又或者是吹风机,我们设计的插座回路大部分都是带漏保的,而且漏保都是30mA 0.1S ,其实间接也满足了IEC最低标准0.4S,这是巧合还是有意为之。

免费打赏
莫下雨
2014年01月16日 17:12:58
2楼
手持式、移动设备及插座都是小于0.4s,断路器的切断时间(瞬时)大概30~60ms(非定时限)
回复
知乎圆桌
2014年01月16日 17:14:56
3楼
zjm1029 发表于 2014-1-16 17:12 手持式、移动设备及插座都是小于0.4s,断路器的切断时间(瞬时)大概30~60ms(非定时限)“断路器的切断时间(瞬时)大概30~60ms”这个出自何处,断路器的切断时间比漏保(0.1S)还快呀?一直以为漏保的0.1S时间已经是最快了。
回复
莫下雨
2014年01月16日 17:17:08
4楼
看断路器样本,上面都有,快速断路器的切断时间是ns级的
回复
wboy8759
2014年01月16日 17:20:04
5楼
断路器和熔断器都存在分断时间参数的。如:定时限、反时限;长延时、短延时、瞬动。
要了解某型号的保护电器的这些参数时,应看厂家产品样本或技术说明书。
回复
leedongcheng
2014年01月16日 17:22:03
6楼
1、断路器有时间参数,反时限过流保护不得看电流时间曲线么,定时限保护不还有脱扣延时么?即使是带剩余电流保护的MCCB,也有剩余电流动作时间的参数。
2、有意为之。

断路器各种参数看断路器的制造相关GB或者JB标准或者大的厂家样本比较好,淘宝不值一提。
回复
逸風
2014年01月17日 09:54:00
7楼
产品资料,需要详细的参数。。。。
回复
boeing_s
2014年01月17日 10:24:02
8楼
我觉得有人混淆了两个时间概念
断路器从动触头开始动作到分离到灭弧,这个时间是很短的,一般样本上都有,在几个ms到几十ms之间。前面有人说的断路器动作时间只有几十个毫秒指的是这个。这个在断路器出厂的时候就基本定了,和你通过的电流基本没多大关系。
我们平时所说的保护动作时间不是指这个,是根据动作曲线上得到的时间,那个可以从瞬动,短延时到长延时很大的跨度。如果是反时限保护,这个就和你电流大小有关系。
所以不存在这个说法,什么断路器的切断时间比漏保还快。。。你比较的这本来就是两个时间
回复
boeing_s
2014年01月17日 10:25:49
9楼
本帖最后由 boeing_s 于 2014-1-17 10:28 编辑

600问里的切断时间也不是指那个几十毫秒的触头行程时间
所有的断路器都会提供动作时间,只不过不是给你提供一个数字,而是一根曲线
你插2个电炉和插20个电炉动作时间当然会不一样
回复
九天之上
2014年01月17日 12:50:04
10楼
同意8楼的见解。至于设计时怎么考虑插座给固定式还是手持式设备使用,无疑应从严!!!
回复
chenxin666521
2014年01月18日 15:18:58
11楼
收获了 长知识了
回复

相关推荐

APP内打开