TN-C-S进线,在电源进线箱处PEN线被分为PE线和N线 做法(有驳于王厚余先生)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年01月16日 16:02:45
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-16 16:04 编辑 “建筑物电气装置600问” 7.3章节此章节论述的是PE线的重复接地和做总等电位哪种更利于安全,对其中配电系统的转换存在疑义,PEN线如何在配电箱分为PE线和N线,王厚余老先生给出的图(a)不够直观,也不能让人了解如何分配,这里谈谈我的见解,不知对错给予讨论此文所说的配电箱您们觉得是布置于哪里的,个人认为是每幢楼或者N幢楼总的配电箱(或者说是我们设计与总等电位MEB箱一起的总箱)

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-16 16:04 编辑

“建筑物电气装置600问” 7.3章节
此章节论述的是PE线的重复接地和做总等电位哪种更利于安全,对其中配电系统的转换存在疑义,PEN线如何在配电箱分为PE线和N线,王厚余老先生给出的图(a)不够直观,也不能让人了解如何分配,这里谈谈我的见解,不知对错给予讨论
此文所说的配电箱您们觉得是布置于哪里的,个人认为是每幢楼或者N幢楼总的配电箱(或者说是我们设计与总等电位MEB箱一起的总箱)

原图:PEN线在这里如何划分您看的出来吗?



重复接地(PE排做人工接地极):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接


总等电位(利用地面钢筋网):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接

免费打赏
hzhsj
2014年01月22日 09:30:04
22楼
请楼主注意到王老图中的接地线有用点画线(如RS),有用虚线(如RA),也有用实线(如RB)表示,其表达的含义是不同的。
回复
你走了
2014年01月22日 09:35:02
23楼
PEN进来接的是PEN排,其实就是PE排,然后从PE排一根连接到N排
本质上就是先到pe再到n
回复
刘书奎
2014年01月24日 22:18:01
25楼
我看懂楼主意思了,楼主认为重复接地和做等电位接地不是一件事情。我是成套厂的,不太懂施工现场。不过我认为,参考9楼示意图,应该是要连接到等电位网上的。是否通过重复接地能做到9楼的效果,个人不太知道。如果重复接地能达到这个效果,说明楼主第一张图正确;如果达不到说明第二张图正确。持续关注中。。。。
回复
fitman
2014年01月25日 10:24:12
26楼
本帖最后由 fitman 于 2014-2-9 16:28 编辑

楼主在接地和等电位上的理解看来还没到位。
1、王老图中的点画线就是等电位连接的示意,没必要一定要画出个地网。象你的图,就没表示出人手可能碰到的金属件,更不合理。
2、楼主刻意把总箱的线分成PE排与N排,这虽然与实际工程是一致的,但这点没有什么好强调的。如果设计时知到是PEN引入,并为三极开关的话,这两段母排更应是使用一段PEN母排,PE与N线及接地点均由此引出,由此减少两个跨接点,这比讨论先接入PE还是先接入N排更实在可靠。
回复
chenxin666521
2014年01月26日 17:55:39
27楼
不错 很多 理解
回复
weimianzhangjin
2014年01月27日 22:53:19
28楼
感觉这样做是合理的
回复
向天索要1度电
2014年01月28日 11:20:56
29楼
过来学习的。
回复
shanshuimeijun
2014年02月02日 16:00:14
30楼
9楼连线正确
回复
muyuyao
2014年02月02日 17:39:36
32楼
tq02vf4 发表于 2014-2-2 17:02 啥个鸟图吗,我看到都生气,画那个手是干嘛的,王厚玉懂正极负极吗?懂费恩蔓理论吗?懂电机学吗?懂场论吗 …愿闻其详!!!
回复
枫无欲
2014年02月03日 10:39:22
34楼
看看怎么样。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开