本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-16 16:04 编辑 “建筑物电气装置600问” 7.3章节此章节论述的是PE线的重复接地和做总等电位哪种更利于安全,对其中配电系统的转换存在疑义,PEN线如何在配电箱分为PE线和N线,王厚余老先生给出的图(a)不够直观,也不能让人了解如何分配,这里谈谈我的见解,不知对错给予讨论此文所说的配电箱您们觉得是布置于哪里的,个人认为是每幢楼或者N幢楼总的配电箱(或者说是我们设计与总等电位MEB箱一起的总箱)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-1-16 16:04 编辑
“建筑物电气装置600问” 7.3章节
此章节论述的是PE线的重复接地和做总等电位哪种更利于安全,对其中配电系统的转换存在疑义,PEN线如何在配电箱分为PE线和N线,王厚余老先生给出的图(a)不够直观,也不能让人了解如何分配,这里谈谈我的见解,不知对错给予讨论
此文所说的配电箱您们觉得是布置于哪里的,个人认为是每幢楼或者N幢楼总的配电箱(或者说是我们设计与总等电位MEB箱一起的总箱)
原图:PEN线在这里如何划分您看的出来吗?
重复接地(PE排做人工接地极):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接
总等电位(利用地面钢筋网):PEN线进来先进PE排并接地,之后再将PE排与N排连接
12楼
hanzhg54 发表于 2014-1-16 17:26 关于先接N排还是先接PE排,我的看法是要根据实际情况,这种的办法是在进线柜(箱)里把N排PE排设法直接间接 …“N排PE排设法直接间接起来,没有转接”这句话不懂
回复
13楼
开心老爸 发表于 2014-1-16 16:34 你这个分法和王老先生的没区别啊PEN进来的时候还是PEN排,PEN排拆分成PE排和N排
回复
14楼
楼主正解。不用在疑惑。
回复
15楼
说不出理由但是总觉得楼主所画第二张图中的PEN重复接地与地面钢筋网相连接总觉得不妥,请楼主再考证考证!
回复
16楼
楼主的理解就是王老的意思。都对!:lol:lol:lol
回复
17楼
楼主这种精神不错,对初学者有帮助。
回复
18楼
赞同楼主的观点!!!
回复
19楼
这有区别吗?先进PE排还是先进N排,其实是一样的,在总进线箱处这两样东西都你觉得电位会有区别吗?其实就是在总进线处做了重复接地
回复
20楼
进来参观学习
回复
21楼
leedongcheng 发表于 2014-1-16 16:44 500问里的,《低压配电装置的安装于校验》和这个基本一样,就不找了。道理是这样,此时总进线应该是3P断路器,且那根连接线必须与PEN线等材质、等截面积!现实中,很多安装都是PEN线先进N排,则那根连接线通常可以与PEN线等材质但截面积可以小一些!总进线是4P漏保时,接线情况就不是这样了!!!
回复