请教卫生间DN32给水管道敷设问题
wamadaha
wamadaha Lv.2
2004年11月24日 09:57:24
只看楼主

现有一办公楼,卫生间设4个延时自闭冲洗阀大便器,大便器给水管管径为DN32,管材为ppr,规范上说暗敷给水支管外径不宜大于25mm,请教诸位在这种情况下管道如何敷设?另有,今看到一张设计图纸,给水管径为DN50,但水表直径为DN25,不知是否合适,请赐教。多谢多谢。

现有一办公楼,卫生间设4个延时自闭冲洗阀大便器,
大便器给水管管径为DN32,管材为ppr,
规范上说暗敷给水支管外径不宜大于25mm,
请教诸位在这种情况下管道如何敷设?
另有,今看到一张设计图纸,给水管径为DN50,
但水表直径为DN25,不知是否合适,请赐教。
多谢多谢。
免费打赏
ww3193
2005年01月02日 12:50:18
22楼
埋地给水管DN32不行
回复
apan1981
2005年01月02日 15:56:24
23楼
卫生间有4个延时自闭冲洗阀大便器,大便器给水管管径为DN32肯定是小了,至少要放到de50,采用de63更好一些。一般埋地敷设不宜大于25mm,象这种情况可敷设在墙里面完全是没问题的,有时候实际做法和规范条文是有些出入的。
DN25水表带DN50肯定不合适的,可能是设计时标注错了。

回复
wlg008
2005年01月03日 01:00:50
24楼
受用,我以前也搞过消防,总觉得不管是监理还是甲方对规范要求都很严格,但必竟是消防是要通过消防局的,马虎不得,我想生活给水的确也没必要规定的太死,什么都规定好了,还要设计干什么!!!