单冷型分冷柜室外机进气通常是有集气管进去的,冷凝后的液体通过毛细管汇总到分页头里然后回到室内侧,本厂不小心集管多做了,不想买分液头了,能否替换使用?个人想下毛细管太细工艺上比较难控制,不如用集管实在,当然本人不太清楚其中的成本怎么样,也许常常这样做是从成本方面考虑。
单冷型分冷柜室外机进气通常是有集气管进去的,冷凝后的液体通过毛细管汇总到分页头里然后回到室内侧,本厂不小心集管多做了,不想买分液头了,能否替换使用?个人想下毛细管太细工艺上比较难控制,不如用集管实在,当然本人不太清楚其中的成本怎么样,也许常常这样做是从成本方面考虑。
2楼
请高手来回答
回复
3楼
如果只是制冷无制热的机组,室外冷凝器进气和出液就应该设计为集管。
回复
4楼
分液头的主要作用在分,而不在集。如果只需要集液的话,做集液管显然更合理。
回复
5楼
thank.987 发表于 2014-1-16 17:16 分液头的主要作用在分,而不在集。如果只需要集液的话,做集液管显然更合理。公司为了冷热和单冷的换热器形式统一,做了通用来考虑的。那么我想引出的问题是如何设计一根合理的集气管和集液管?
回复
6楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-16 15:45 如果只是制冷无制热的机组,室外冷凝器进气和出液就应该设计为集管。对,是用集管合适,斗战胜佛兄,问题引出是如何来设计一根合理的集管?公司里暂未这方面规定,自己在设计时也常常未曾去考虑。
回复
7楼
资料不错,学习了!
回复
8楼
分液头的作用在于保证换热器设计的几个回路供液量均匀,因此,对于热泵型的机组,无论怎么设计都会有一个模式需要进行分液,必须使用分液头,而对于单冷的室外机而言,由于室外机永远都是冷凝器,不存在分液的问题,可以不使用分液头。但是考虑通用的话,只能用分液头来通用。希望解决了你的疑问。
回复
9楼
郑州世骏 发表于 2014-1-18 11:51 分液头的作用在于保证换热器设计的几个回路供液量均匀,因此,对于热泵型的机组,无论怎么设计都会有一个模 …恩,当时这么做出发点也是为了考虑通用
回复