厂区电气室外管线设计探讨
zhumeng7225
zhumeng7225 Lv.12
2014年01月16日 09:48:55
只看楼主

现在正在做一个工业厂区的电气外管网,对于强电排管和弱电排管的布置我现在考虑强电排管与弱电排管平行敷设,间距0.5米,在需要布置电缆井的位置可否强电排管与弱电排管共用一个室外电缆井,强电排管里面走的是0.4KV的电缆,我之前见过一个总图是共用电缆井的,但是我没有找到规范依据,大家可否给点建议,或给出规范出处!

现在正在做一个工业厂区的电气外管网,对于强电排管和弱电排管的布置我现在考虑强电排管与弱电排管平行敷设,间距0.5米,在需要布置电缆井的位置可否强电排管与弱电排管共用一个室外电缆井,强电排管里面走的是0.4KV的电缆,我之前见过一个总图是共用电缆井的,但是我没有找到规范依据,大家可否给点建议,或给出规范出处!
开心老爸
2014年01月16日 10:00:22
2楼
可以共用,但要保持上下间距
回复
海浪
2014年01月16日 10:05:17
3楼
要保持上下间距
回复
zhumeng7225
2014年01月16日 11:23:11
4楼
开心老爸 发表于 2014-1-16 10:00 可以共用,但要保持上下间距你的意思是强电排管与弱电排管一上一下平行敷设,保持安全上下平行间距,然后进入管井,对吗?
回复
zhumeng7225
2014年01月16日 11:25:29
5楼
海浪 发表于 2014-1-16 10:05 要保持上下间距你的意思是强电排管与弱电排管一上一下平行敷设,保持安全上下平行间距,然后进入管井,对吗?
回复
开心老爸
2014年01月16日 11:31:34
6楼
是的,都做管井有时候空间实在不够
回复
zhumeng7225
2014年01月16日 11:33:53
7楼
开心老爸 发表于 2014-1-16 11:31 是的,都做管井有时候空间实在不够终于明白了,呵呵,多谢版主!
回复
我爱喝绿茶
2014年01月17日 21:34:47
8楼
我见我们总工坐过这样的。就是强弱管的间距具体多少啊,
回复
zhumeng7225
2014年01月18日 15:30:12
9楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-1-17 21:34 我见我们总工坐过这样的。就是强弱管的间距具体多少啊,我看到GB50289-98城市工程管线综合规划规范规定是0.5米。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月18日 19:29:08
10楼
zhumeng7225 发表于 2014-1-18 15:30 我看到GB50289-98城市工程管线综合规划规范规定是0.5米。谢谢啊。:lol
回复
我爱喝绿茶
2014年01月18日 19:32:21
11楼
zhumeng7225 发表于 2014-1-18 15:30 我看到GB50289-98城市工程管线综合规划规范规定是0.5米。我看了下图集,08D上面也是500.
回复

相关推荐

APP内打开