开式冷却塔设置于系统的低点,会产生什么问题,有何补救方法?
zb5606614
zb5606614 Lv.8
2014年01月14日 17:24:10
来自于中央空调
只看楼主

如题,冷却水系统中冷却塔和制冷机组位于同一平面,这样的话冷却塔积水盘就位于系统低点,系统运行时冷却水系统会不会出现真空现象?有没有什么解决方案? 冷却塔无法移动至系统高位。

如题,冷却水系统中冷却塔和制冷机组位于同一平面,这样的话冷却塔积水盘就位于系统低点,系统运行时冷却水系统会不会出现真空现象?有没有什么解决方案? 冷却塔无法移动至系统高位。
免费打赏
鸭江绿水
2014年01月15日 11:03:00
2楼
增加地下储水池。冷却塔在低位冷却效果会好吗?
回复
zb5606614
2014年01月15日 16:08:00
3楼
鸭江绿水 发表于 2014-1-15 11:03 增加地下储水池。冷却塔在低位冷却效果会好吗?就是怕运行中系统出现倒空,还有就是启动时候不好处理
回复
益元
2014年01月15日 16:40:22
4楼
增加足够大的地下储水池
回复
zb5606614
2014年01月15日 16:46:33
5楼
yiyan124 发表于 2014-1-15 16:40 增加足够大的地下储水池有没有别的什么方法?
回复
益元
2014年01月15日 16:56:28
6楼
总是要在回水回到冷却塔之前,保证有足够的水给冷却水泵抽走,这个时间的水泵流量就是水池的容积。没有其他方法
回复
zb5606614
2014年01月15日 17:01:54
7楼
yiyan124 发表于 2014-1-15 16:56 总是要在回水回到冷却塔之前,保证有足够的水给冷却水泵抽走,这个时间的水泵流量就是水池的容积。没有其他 …嗯,谢谢啊
回复
鸭江绿水
2014年01月16日 08:48:14
8楼
总之水量足够,就像6楼说的。我用的水池3.5*2*3m。水泵吸口安装逆止阀(浮倒)保证停泵时吸口管道有水,便于下次启动。
回复
yydwfll
2014年01月26日 20:54:45
9楼
学习了,谢谢
回复
wuslqt
2015年03月25日 10:03:19
10楼
挺有用的,先学习了
回复
amitongzhi
2015年03月26日 18:02:23
11楼
考虑用自吸泵或者电动阀如何?安装止回阀无法完全密封,止回阀还是会漏水
回复