市政给水冲洗消毒排水管管径
q290287203
q290287203 Lv.2
2014年01月14日 12:02:56
只看楼主

现在在做一条市政的DN1000给水管的冲洗消毒,然后要做排空管,这条排空管的管径是怎么确定的?有的说是40%,有的说是大于50%。求解。

现在在做一条市政的DN1000给水管的冲洗消毒,然后要做排空管,这条排空管的管径是怎么确定的?有的说是40%,有的说是大于50%。求解。
免费打赏
装甲车
2014年01月23日 09:22:22
12楼
没有做过这么大的管道系统。不过,还是帮楼主顶起来!
回复
sgh625sgh
2014年01月23日 10:23:36
13楼
伟大的贡献!
回复
xyprince
2014年01月24日 16:43:25
14楼
没有搞过施工,只是看GB 50268-2008是对流速有要求,想听听搞施工的大神是怎么弄得
回复
waste_water
2014年01月28日 14:19:18
15楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!
回复
wanglixin6181
2014年01月28日 21:24:49
16楼
用DN300或DN400即可,能够满足放空要求。
回复
outi
2014年02月02日 13:33:11
17楼
你好
大于主管径的1/3,你是“DN1000给水管”,所以管径dn350,你主管道是球墨铸铁对吧,接PE管或球管均可,有标准图集可选,排泥井或叫湿井,好像是07MS101,你查查看
回复
王铜
2014年02月11日 07:57:42
18楼
排空管流速按照0.8~1m/s,控制,如果有泵抽吸排空,流速可达到1.5m/s.
回复
zhxou
2014年02月11日 09:57:32
19楼
如果单纯是以后维修排水或者排泥建议由DN400的口径就足够了,如果是管道冲洗就不是那么容易了需要达到DN1000内的流速1.0m/s以上,个人认为在施工过程中就需要考虑排水条件。我通常的做法是在河道渠道上DN1000钢管处不进行连接,采用DN1000管道口径直接冲洗,消耗水量与管道长度有关系,但怎么计算量都是很大的,所以一定要几个单位或部门协商冲洗方案。一句话:管道冲洗消毒建议用相同口径排水,流量和流行都能控制,效果非常理想。
回复
zhxou
2014年02月11日 09:58:43
20楼
顺便说一句:学给排水的都知道小排水管冲洗大口径管道,就是作假。
回复
tumu1330248936
2014年02月11日 16:15:31
21楼
水处理构筑物排空倒是有一定要求
回复

相关推荐