关于桩检测数量的疑问,求大侠指教。
avia1989
avia1989 Lv.6
2014年01月14日 11:10:57
只看楼主

《建筑基桩检测技术规范》中的3.3.1条文:检测数量不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%,当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根这个3根,2根怎么理解哦,不是前后矛盾吗??

《建筑基桩检测技术规范》中的3.3.1条文:检测数量不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%,当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根
这个3根,2根怎么理解哦,不是前后矛盾吗??


QQ图片20140114110900.jpg

免费打赏
cardina
2014年01月14日 20:04:40
2楼
不矛盾啊,当工程桩总数少于50根式检测数量不少于2根,当工程桩总数多余50根时不少于3根
回复
avia1989
2014年01月24日 10:00:38
3楼
cardina 发表于 2014-1-14 20:04 不矛盾啊,当工程桩总数少于50根式检测数量不少于2根,当工程桩总数多余50根时不少于3根恩,谢谢。我后来也搞明白了,跟你的答复一样的,谢谢。