GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范7.0.6条关于绝缘子串片数选择有误
alasaaacn
alasaaacn Lv.3
2014年01月13日 14:48:27
只看楼主

“7.0.6 通过污秽地区的输电线路,耐张绝缘子串的片数按第7.0.3 条规定选择并已达到第7.0.2 条规定的片数时,可不再比悬垂绝缘子串增加。耐张绝缘子串的自洁性能较好,在同一污区,其爬电比距根据运行经验较悬垂绝缘子串可适当减少。”应为如下:“...按第7.0.4条规定选择并已达到第7.0.2和7.0.3条规定...”,实际按照爬电距离选择绝缘子已经含有零值因素不必再另外考虑,零值绝缘子是按照操作过电压选择后再单独增加。原理可见线路手册二之P81,82和P96。

“7.0.6 通过污秽地区的输电线路,耐张绝缘子串的片数按第7.0.3 条规定选择并已达到第7.0.2 条规
定的片数时,可不再比悬垂绝缘子串增加。耐张绝缘子串的自洁性能较好,在同一污区,其爬电比距根
据运行经验较悬垂绝缘子串可适当减少。”应为如下:“...按第7.0.4条规定选择并已达到第7.0.2和7.0.3条规定...”,实际按照爬电距离选择绝缘子已经含有零值因素不必再另外考虑,零值绝缘子是按照操作过电压选择后再单独增加。原理可见线路手册二之P81,82和P96。
免费打赏

相关推荐

APP内打开