【你进步了吗】细节决定低碳—暖通空调设计要点
xiaowanzick
2014年01月13日 13:45:03
来自于中央空调
只看楼主

暖通空调系统的细节设计极其关键,常常能直接决定其运行效率乃至成败。如若使系统最大限度地发挥其节能效果,对细节“锱铢必较”并不过分。  以我国南方地区为例,夏季室内设计温度每降低1℃或冬季设计温度每升高1℃,其工程投资将增加6%,能耗将增加8%。该数据很明显地说明,适当提高夏季以及降低冬季室内空气温度,都将起到显著的节能效果。  与此同时,为保证室内空气质量以及人们对新鲜空气的需要,现行《采暖通风与空气调节设计规范》对最小新风量作出明确规定,要求建筑满足国家现行有关卫生标准。

研究表明,加大新风量能够在一定程度上解决室内空气质量问题,但增加了系统能耗。新风定值必须按照规范来确定,因为新风量对于能耗和人体健康有着非常重要的作用。如果人员密度较大时,新风的供应按人员密度来确定非常不经济。我国建筑采用新风需求控制(检测室内二氧化碳浓度),值得注意的是:新风量变化,排风量随之发生变化,否则造成负压将适得其反。

5.png

  很多暖通设计师对新规范中新风量的规定表示赞同。他们认为,在目前中央空调清洗不够规范的背景下,加大新风量很必要。不过,对于室内设计温度的要求,他们却持保留态度。暖通空调行业流传着一种十分形象的说法:“如果说节能像一棵树,很多枝杈可以作为思路,那么,业主方的意见更像那个根。他们的态度,将成为决定暖通专业乃至建筑节能的根本性因素。”在建筑领域,建设方的意见非常重要。此外,要想增加新风量或者增强风机盘管处理室内回风的能力,风机盘管加新风的新风口应单独或布置在盘管出风口的旁边,而不应该布置在盘管回风吸入口。

  对于房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进行温度控制的区域,其空气调节系统宜采用全空气空调系统,而不宜采用风机盘管系统,以利于集中处理、调节,发挥有利因素,弥补之前产生的问题。

  当建筑空间高度大于或等于10米且体积大于1万立方米时,宜采用分层空调系统。与全室性空调方式相比,分层空调系统夏季可以节能30%左右,但冬季节能效果并不明显。通常设计时,夏季的气流组织为喷口侧送,下回风,高大空间上部排风;冬季一般在底层设置地板辐射或地板送风供暖系统,也可将上部过热的空气通过风道送至房间下部。

  对于多个空气调节区合用一个空气调节风系统,各区负荷变化较大,低负荷运行时间较长,且需要分别调节室内温度,在经济条件允许时,宜采用全空气变风量空气调节系统。设计时应注意三点:

首先,要采用风机调速改变系统风量,而不能采用定速风机而改变系统阻力调节;

其次,应采取保证最小新风量的措施,避免因送风量减少造成新风量不满足卫生要求的结果;


最后,在调节末端送风口风量时,推荐采用串联式风机驱动型末端装置以保证室内的气流分布。类似于屋顶传热量较大、吊顶内发热量较大、吊顶空间较大(吊顶至楼板底的高度超过1米时)等情况,如果采用吊顶内回风,就会导致空调区域增大、空调耗能上升等问题,对节能非常不利。


所以,当建筑顶层或者吊顶上部有较大热量、吊顶空间较高时,直接从吊顶回风并不合理。


每天都学习点新知识,那么就可以进步一点点~

5.png

免费打赏
wch1414739638
2014年01月16日 13:57:59
33楼
很不错的资料,学习了哇!!!
回复
chen1991223
2014年01月16日 14:49:02
34楼
资料真不错哇,学习了哇!!!
回复
0张杨0
2014年01月18日 21:21:46
35楼
不错,谢谢楼主给现场照片分享
回复
lang12ai3
2014年01月21日 22:08:16
36楼
学习了,谢谢楼主
回复
nuannuan941
2014年01月27日 11:56:56
37楼
我是来学习的
回复
wozhentaoyan
2014年01月28日 13:31:49
38楼
每天都学习点新知识,那么就可以进步一点点~
============================
严重支持!!!
回复
wozhentaoyan
2014年01月28日 13:32:13
39楼
感谢楼主分享知识,受益匪浅啊
回复
wozhentaoyan
2014年01月28日 13:33:51
40楼
吊顶相当于静压箱,可以这么说,但是你所采用静压箱节能,这个有待商榷。你所谓的速度小,那只是在静压箱内的速度小,但是风管中的风速相比接风管的情况,风速是不变的。接静压箱,只会使局部压头迅速降低,增加了风机负担的全压。这个按说是不节能的。正如上海现代设计院建议中央空调设计时尽量不要采用静压箱消声,而是采用消声器的原因。
回复
zhumingxiaer
2014年01月28日 14:20:52
41楼
支持了哇,真不错
回复
zhumingxiasan
2014年02月07日 16:51:35
42楼
学习了,楼主说的很有道理
回复