不知道计算小区里面各栋楼的单元总配电箱的计算电流如何确定?应该是按照建筑面积还是用电设备计算?该取多大的系数?

不知道计算小区里面各栋楼的单元总配电箱的计算电流如何确定?
应该是按照建筑面积还是用电设备计算?该取多大的系数?
wjl1963
2004年11月24日 08:29:43
2楼
详见技术措施P247页
回复
wwqq6
2004年11月24日 11:24:19
3楼

技术措施247页有两个选项:“按单相配电计算时所连接的基本户数”和“按三相配电计算时所连接的基本户数”
我是三相电进单元电源箱,然后单相进入各户内,总共12户,那应该选择单相配电的户数还是三相配电的户数?
回复
lf88-92
2004年11月24日 11:55:45
4楼
看你是计算单相回路电流还是计算三相回路电流了。12 户,计算三相进线电流是需用系数选0.95。
回复
wwqq6
2004年11月25日 08:06:12
5楼

这样计算电缆会不会很大?:根据技术措施246页,如果住宅楼取提高型户型,则每户为6KW,6层12户,,根据表:
1)如果“按三相配电计算时所连接的基本户数”时,计算三相进线电流时需用系数选0.95,计算功率就是6X12X0.95=68.4KW。考虑公共部分(路灯,弱电)为1KW。则总计算功率为78.4KW,功率因素取0.8,三相不平衡因素取0.8,则电源的计算电流为68.4/(380X√3X0.8X0.8)=162.4A.
如果为TN-C-S系统,就要取70平方的4芯电缆了!(YJV4X70,埋地穿管考虑)
就多层的一个单元,不会有这么大的计算电流吧?还这么粗的电缆?
2)如果“按单相配电计算时所连接的基本户数”计算三相进线电流时需用系数选0.5,计算功率就是6X12X0.5=36KW,考虑公共部分1KW,则总计算功率为37KW,功率因素取0.8,三相不平衡因素取0.8,则电源的计算电流为37/(380X√3X0.8X0.8)=87A,考虑上级配电开关,取35平方的电缆!(YJV4X70,埋地穿管考虑),虽然还是偏大,但还说的过去

各位老大,看看应该选哪一种计算方法?还是另外的计算?
回复