单元式住宅楼的室内消火栓布置在哪比较合理?
gyamam
gyamam Lv.3
2006年09月01日 20:51:17
只看楼主

单元式住宅楼的楼梯间有两个平台,一个是入户平台,一个是中间的休息平台。在设置室内消火栓的时候,如果设在住宅的“入户平台”处,感觉很难看,立管摆在那里很碍事的,有的时候对住户开门都有影响;如果设在“中间平台”处,因为有圈梁影响,消火栓的安装高度又不能满足规范1.1米的要求。不知道大家是怎么处理的啊?

2006年10月23日 09:48:01
2楼
我记得己型消火栓是专么为此设计的,在休息平台处设消火栓。
回复
wsd555555
2006年10月23日 18:09:10
3楼
消火栓应设在休息平台处:
1、采用栓、箱分离设置,满足栓口1.1米的要求。
2、采用己型消火栓箱,且圈梁上翻成反梁。
回复
gyamam
2007年07月13日 14:13:19
4楼
哦,谢谢,非常感谢,以前没太注意标准图集,呵呵。
回复

相关推荐

APP内打开