地上七层,地下一层单元式住宅楼是否设室内消火栓
wwjzyq2004
wwjzyq2004 Lv.13
2005年04月18日 20:06:35
只看楼主

地上七层带阁楼,地下一层单元式住宅楼是否设室内消火栓。请各位多指教。

地上七层带阁楼,地下一层单元式住宅楼是否设室内消火栓。请各位多指教。
水84
2005年04月18日 20:15:32
2楼
按建筑的体积,对照《建筑设计防火规范》里的相关条文决定。按一般经验应设消火栓系统,如果地下室是车库,地下室还应设计自动喷淋。
回复
云涛
2005年04月18日 20:29:37
3楼
若地下一层的顶板不超出室外地坪1.5米的话,该楼算七层,所以可以不设。(如果你硬要设也行)
回复
水84
2005年04月18日 21:04:42
4楼

不是我硬要设,是建规要你设。
2003报批建规:8。3。1条第6:超过6层或体积大于5000立方米的居住建筑。
回复
wwjzyq2004
2005年04月18日 22:45:32
5楼
我认为应该算七层半,故大于七层,所以应该设,不知各位前辈有何看法。
回复
云涛
2005年04月19日 11:35:50
6楼
报批稿也拿来用??(没颁布,不作数吧?)
你咋不用现行稿呢???
即使要用也该用2003报批建规:8.3.1条第5款呀!!!
回复
tonghaoqiang
2005年05月04日 21:58:38
7楼
按体积
回复

相关推荐