请问,一楼为门面的七层单元式住宅楼如何设消防?
xingxing888
2005年01月04日 09:49:51
只看楼主

请问,一楼为门面的七层单元式住宅楼如何设消防?

请问,一楼为门面的七层单元式住宅楼如何设消防?
免费打赏
dzg6923
2005年01月04日 09:55:07
2楼
消火栓!
回复
pengjianliang
2005年01月04日 10:38:16
3楼
消火栓系统。首屋两支水枪,上面一支。
回复
pengjianliang
2005年01月04日 10:39:55
4楼
消火栓系统。首屋两支水枪,上面一支。
回复
xingxing888
2005年01月04日 11:25:41
5楼
能说具体点吗,谢了!
回复
jiang_shu_jun
2005年01月04日 11:44:58
6楼
底层商业网点的超6层的住宅楼要设消防~~~~~~~~
回复
linyong64
2005年01月04日 14:31:54
7楼
底层设了以后,住宅设在楼梯的转折平台处
回复
dzkd_zt
2005年01月04日 17:19:09
8楼
同意7楼,商场及楼梯转角平台都应设置消火栓。
回复
xingxing888
2005年01月05日 09:07:33
9楼
可一楼的门面是一间间的,难道每间都放一个消火栓吗?
回复
long37537
2005年01月05日 09:14:02
10楼


设置消火栓系统,首层每单元两支水枪,上面一支。
回复
tedaczd
2005年01月05日 09:55:30
11楼
去见条文解释吧
回复