关于《荷规》5.1.2中楼面活荷载的折减按照规范条文来,不考虑折减也是可以的。但是如果我要考虑折减,那么对于第1(2)~8项建筑,设计墙、柱和基础时,按照规范来的话,如何在PKPM里面实现折减呢?请大家来帮忙看看,懂的大哥大姐不吝赐教啊~
关于《荷规》5.1.2中楼面活荷载的折减
按照规范条文来,不考虑折减也是可以的。但是如果我要考虑折减,那么对于第1(2)~8项建筑,设计墙、柱和基础时,按照规范来的话,如何在PKPM里面实现折减呢?
请大家来帮忙看看,懂的大哥大姐不吝赐教啊~
2楼
如何在pkpm里面实现折减这个我也想知道:Q
回复
3楼
第1(2)~8项建筑 可以在PM菜单中直接输入折减后的结果
回复
4楼
chinazlooo 发表于 2014-1-13 10:46 第1(2)~8项建筑 可以在PM菜单中直接输入折减后的结果能再详细一点吗
回复
5楼
yinyan421619 发表于 2014-1-13 10:50 能再详细一点吗按规范要求折减后输入PMCAD。而不是直接输入表5.1.1所列数值。
回复
6楼
chinazlooo 发表于 2014-1-13 10:55 按规范要求折减后输入PMCAD。而不是直接输入表5.1.1所列数值。这样干!我怎么觉得不靠谱呢!
回复
7楼
我通常就是在PMCAD中荷载输入里的恒活设置里按建筑类型选取折减方式,然后在SATWE中活荷信息里点取折减并设置折减系数就可以了。还有什么更高级的方法吗!?
回复
8楼
这个问题,我看不懂
回复
9楼
shevchenkogdr 发表于 2014-1-13 11:22 我通常就是在PMCAD中荷载输入里的恒活设置里按建筑类型选取折减方式,然后在SATWE中活荷信息里点取折减并设 …这样的方式主要是适用于第1(1)项建筑 其他类型的建筑不太适用而且你这样的方式设计柱时荷载就折减了两次,小心哟
回复
10楼
chinazlooo 发表于 2014-1-13 10:55 按规范要求折减后输入PMCAD。而不是直接输入表5.1.1所列数值。额 好像是不太靠谱哦
回复
11楼
按实际建筑功能输入折减系数即可
回复