室外机的布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。只有做好这些才能保证室外机的产冷量(热量)。室外机布置在屋顶、阳台和地面上,前面两种做法居多,两者都有优缺点:室外机布置在层顶时,优点:屋顶较空旷,排风顺畅,热空气很快的散发到高空去。缺点:进风曲折,当众多室外机布置在同一屋顶时,进风曲折且干扰多。室外机布置在阳台上时优点:进风顺畅。缺点:排风不畅,存在回流现象,当数台垂直布置时,容易形成下面室外机的排风被上面室外机吸入作为进风,影响机组产冷量(热量)。
看了好多资料,都能提出这个问题。可解决问题的就没有了。恳请各位大侠帮忙:怎样解决室外机布置在阳台存在的问题呢?
2楼
这个问题在实际中经常遇到,可以在排风处设导流风管,让进风和排风有一定角度,同时增加排风压力,注意室外机布置地方的季风,尽量避免排风与季风相冲。
回复
3楼
最好的解决办法就是不装VRV室外机.呵呵.
回复
4楼
小弟在等待学习中!
不过看到资料有在外机的排风处做一段管子的,保证排风顺畅的原因吧!
回复
5楼
希望各位积极发言,自己再顶一下,自己期待着!
回复
6楼
如何解决该问题涉及好多VRF厂家的经验和试验数据,一般需要具体厂家提供CFD计算。
回复
7楼
阳台上的设置防雨百叶加导流风管,阳台上的按照VRV的要求适当放大主机间的距离就行了!
回复
8楼
能不能说具体一点?谢谢了!
回复
9楼
每个VRV厂家都有这种图纸的,就是多台主机放置在一起的要求,包括进风,检修相邻主机距离等都有要求,只是现场条件允许的情况下可以适当将尺寸放大!主机方阳台上面加防雨百叶加导流风管,其中防雨百叶注意角度,就是防止下面出风被上面主机吸走!
回复
10楼
谢谢楼上的!
这样一说,我有点眉目了!
回复
11楼
这个有点道理。但是间距。百叶角度怎样确定。
回复