大家好。请教一下。。目前项目上遇到有6跟管道需敷设。但是宽度不够。请问。1.直埋是否可以上下埋??上下间距应该是多少??2.如不能直埋是不是只能做管沟敷设。
大家好。请教一下。。
目前项目上遇到有6跟管道需敷设。
但是宽度不够。
请问。
1.直埋是否可以上下埋??上下间距应该是多少??
2.如不能直埋是不是只能做管沟敷设。
2楼
1、采暖管道可以直埋,可采用聚胺脂直埋保温管,如果沟宽不够,可上下敷设,上下间距大于500就可以,(保证检修量)上层管线埋深须在当地冰冻线以下。
2、不通行管沟造价稍大,如果不考虑美观的话,也可以考虑室外管道架空敷设。
回复
3楼
xiabafengwuzhen 发表于 2014-1-10 15:17 1、采暖管道可以直埋,可采用聚胺脂直埋保温管,如果沟宽不够,可上下敷设,上下间距大于500就可以,(保证 …非常感谢。。上下埋可以的话。就好。。请问有类似案例 参考图纸嘛?
回复
4楼
同意楼上所述。
回复
5楼
沙发分析的很透彻,在不多说!
回复
6楼
可以上下埋 看看图集上 记得有
回复
7楼
1、采暖管道可以直埋,可采用聚胺脂直埋保温管,如果沟宽不够,可上下敷设,上下间距大于500就可以,(保证检修量)上层管线埋深须在当地冰冻线以下。
2、不通行管沟造价稍大,如果不考虑美观的话,也可以考虑室外管道架空敷设。
回复
8楼
反正我绝不会上下埋的。。。。