电动机 热继动作 电流正常
jixiantiaowang
2014年01月10日 01:41:16
来自于继电保护
只看楼主

一台给水泵电机 37KW 电流68.7A 运行一段时间(这个不能确定是多久但是少则十几个小时多则一两天)就热继动作 电流表显示正常 在正常范围内 重新启动 可以继续正常运行 想不明白 希望大侠们 给分析下可能的原因 在线等 万分感谢

一台给水泵电机 37KW 电流68.7A 运行一段时间(这个不能确定是多久但是少则十几个小时多则一两天)就热继动作 电流表显示正常 在正常范围内 重新启动 可以继续正常运行 想不明白 希望大侠们 给分析下可能的原因 在线等 万分感谢
免费打赏
lsl0231
2014年06月25日 12:06:53
22楼
热继电器定值稍微给大点,比如1.3倍,若是不跳就要重新校验热继电器了,若是还跳闸就要设定1.5倍,1.8倍看跳不跳,若是还跳就要更换此热继了,不过目前好像都用马保不用这种热继了,太过时了
回复
至乐
2014年07月20日 16:17:51
23楼
上面说全了,如果一次端了没问题,就把定值微微调大一点,只能调一次。如果还有热保动作就要找原因了