一台给水泵电机 37KW 电流68.7A 运行一段时间(这个不能确定是多久但是少则十几个小时多则一两天)就热继动作 电流表显示正常 在正常范围内 重新启动 可以继续正常运行 想不明白 希望大侠们 给分析下可能的原因 在线等 万分感谢
一台给水泵电机 37KW 电流68.7A 运行一段时间(这个不能确定是多久但是少则十几个小时多则一两天)就热继动作 电流表显示正常 在正常范围内 重新启动 可以继续正常运行 想不明白 希望大侠们 给分析下可能的原因 在线等 万分感谢
12楼
换热继,热继检测了没有
回复
13楼
热继动作是按照0.95--1.05倍额定电流整定
回复
14楼
xjxhgqs 发表于 2014-2-11 12:20 热继动作是按照0.95–1.05倍额定电流整定是的 没错 额定68.7 整定的是80
回复
15楼
电机有没有异响,我以前也遇到过这种情况,后来查出是端子排上的线头松了
回复
16楼
热继电器整定正确,在热继电器的一次接线柱上有发热情况,接线柱的热量传递到热元件后动作跳闸。
回复
17楼
电压高 电机电流小 电压低电机电流大 查一下电压变化
回复
18楼
这个应该是热继电器的设置问题!
回复
19楼
如果热继电器一次回路没有异常,就更换一个热继电器试试吧
回复
20楼
ccc___ 发表于 2014-1-21 11:37 电流表显示电流没超电机额定值,而热继电器且不规律地跳闸,可能存在2种原因中的一个:1、热继电器整定 …支持,热继电器动作特性,我是不太看好,保护太粗放。
回复
21楼
感谢楼主的奉献
回复